开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

3231

2012年4月11日 21:00

关于DAS直连如何冗余

现状:主机和VNX存储光纤直连,没有光纤交换机,主机有两个HBA卡,一个连到SPA,一个连到SPB,LUN1挂在SPA上,LUN2挂在SPB上

询问:是否连到SPB的HBA坏了,主机就看不见了LUN2了?(没装PP和Agent,是positive-negative方式register了主机,)

如果装了powerpath就可以实现重新看到么LUN2了么,还是不用powerpath,SP之间的CMI通信就可以使得主机看到LUN2?

PS:如果把LUN1和LUN2都挂到SPA,这样是一个SPA在起作用,SPB是空闲的,对吧?或者是否还有其他的方式来达到更好的效果么,新手,轻拍,谢谢

1.4K 消息

2012年4月12日 03:00

(1) 关于failover的问题,你给的信息还不够,必须知道主机OS,还有在clariion上设的initiator type, failover mode以及arrarycompth才能确定其行为

(2) 是的,SPB空闲,LUN own在哪里就会消耗哪边的CPU。

4 消息

2012年4月27日 01:00

1. 要装pp

2.  最佳性能可参考emc 最佳实践操作手册 h1094_Unified_Storage_Fundamentals-unisphere performance

106 消息

2012年5月2日 06:00

如果主机的操作系统安装的是windows或是linux,这种情况一般来说是要装powerpath的,并且要有license, 没有license的PP只适用于单块HBA卡,并且这一块HBA卡到SPA和SPB只有一条链路的环境.

而存储的failover mode=4的情况下,会启用ALUA的模式,在两个SP都工作良好的情况下,单个链路(比如一个HBA卡故障), 可以通过SP之间的CMI传输数据,不会导致系统故障. 但如果SP发生故障,比如重启,那相对应的SP上的LUN就无法访问了,所以没有PP的环境不能支持在线的系统软件升级.

如果是ESXi,本身ESXi自带链路管理软件,是可以做故障切换的,但依旧不能做到SP失效的自动故障切换

1.4K 消息

2012年5月4日 21:00

推荐文章

Title:故障转移模式(Failover Mode)简介

Link:https://community.emc.com/docs/DOC-16214

106 消息

2012年5月8日 07:00

failover mode早期的存储默认为1, 多数用于powerpath为链路管理软件的环境.

现在新的存储failover mode多数为4, 即对ALUA的支持,可以较好的减少链路失效引起的LUN Trespass.

具体各主机操作系统使用的链路管理软件是否支持ALUA, 要去查询支持列表.

常用的几种典型配置:

HP-UNIX操作系统, 使用PVlink 或是V3的版本, 支持ALUA的版本, failover mode=4, 不支持ALUA的版本,设成0.

注: pvlink不支持负载均衡, V3支持负载均衡.

Powerpath: failover mode=1 or 4

Veritas DMP: failover mode=2 or 4.

AIX: failover mode=3,

找不到事件!

Top