关于EMCVNX5500 DAE的EA ID不按顺序显示问题求助?

新近帮客户搭建测试环境,两台VNX5500个配置了连DPE共10个DAE,按标准的连接方式布线后,设备上电待其稳定后,

发现其中几个DAE的ID号非连续,正常情况下是bus 0-0 ,0-1,0-2,而实际显示是bus0-0 ,0-1,0-5...

我尝试断开DAE的连线,重启存储,通过USM的扩展柜升级向导方式进行操作,但系统自动识别成0-5,而无法按指定的

0-2设置,究竟是何原因导致?两台设备是相同的问题?盼有遇到类似问题的同学给些意见,谢谢!

1.4K 消息

2013年10月10日 18:00

Enc_ID乱序编号有两种可能:

1. DAE已经在一台VNX上启动过,它会自动获得Bus_ID & Enc_ID。之后,如果该DAE被重新接线到同一个Bus的不同位置(比如移动到了其它DAE之上或之下),它的Enc_ID是不会变的,从而看起来是乱序的。

2. 设备出厂时所有DAE的顺序连接的,但物流到指定site之后被移动了位置。

VNX R31之前,客户可以通过为特定的DAE指定Enc_ID(有个按钮),但这可能会导致编号重复。R31及之后Enc_ID都是自动分配的,需要通过特殊的方式才能重新编号。乱序不会有任何功能、性能上的问题,只是让人觉得不舒服而已。如果你就是想矫正Enc_ID,必须确保需要被重新编号的DAE上没有任何磁盘被用于创建RG/Pool和LUN,这很关键,只有这样,软件才能将重新连接的DAE(同一个Bus上)视为是一个新的DAE,从而为其重新编号。如果不满足这个条件,那必须开个case并升级给Sustaining Engineering来做,否则错误的步骤会导致数据丢失。如果条件满足,那么基本思路是把需要被重新编号的DAE先重新连接到另一条Bus,然后再挪回去,因为跨Bus移动后,系统会重新编号DAE。整个过程不需要移动DAE,改变接线的位置就可以。


注:建议找EMC实施这个任务,整个操作的步骤文档可以参考VPG -> VNX 550 Procedures -> Misc Procedures -> How to reset-renumber VNX DAEs (emc267717)

4K 消息

2013年10月10日 19:00

阿超说的很清楚了,VNX R31之前,其实就是指的CLARiiON。CLARiiON用的盘柜DAE2P/3P上的LCC有按键可以手动设备ID,到了VNX(Release 31+)的DAE5S/6S/7S就没有按键了,全部自动扫描获取ID。
CLARiiON/VNX技术支持常见问题解答

2013-8-13+13-53-37.png

如果是新安装上面没数据的话,顺序乱了问题也不是太大。强迫症的童鞋可能心里会有疙瘩...那就开个case让当初给你实施的工程师再来一次吧......

新的VNX2(Release 33)更开始支持硬盘漫游技术,就算里面插着数据盘,顺序错了都不会影响上面的数据(当然不能是第一个DAE,上面的vault disk还安装有存储操作系统)。

107 消息

2013年10月11日 06:00

多些大神们的帮助,确实如阿超所说的原因即“ DAE已经在一台VNX上启动过,它会自动获得Bus_ID & Enc_ID。之后,如果该DAE被重新接线到同一个Bus的不同位置(比如移动到了其它DAE之上或之下),它的Enc_ID是不会变的,从而看起来是乱序的。”

这个问题我问过先前的工程师,应该和他重新做了re-cable有关;

最终结果是,通过和客户的深入沟通,只是不好看而已,但对性能、功能不会有任何影响,客户接受了我的意见,不做调整了,不然,每个柜子都是10多个DAE,还是要花不少的时间处理,谢谢阿超和Roger_Wu,

另有一事,还望求证,我在售前给的规划里MV/S所需要的2个WIL LUN,也是部署在POOL里,而我记得白皮书里是说不可以将WIL创建在POOL中的,只能基于传统的FLARE LUN,我尝试在POOL中创建了2个1GB的LUN,但在创建WIL时,在A和B控制器下面,根本不显示,压根没有,我想确认下,是不是WIL仍只能创建在RG LUN中,如果当前的存储除了系统盘外,其余磁盘都做到POOL里的话,则WIL是不是只能创建在4个系统盘构成的RAID 组里呢?谢谢!

1.8K 消息

2013年10月11日 08:00

某厂商说会在自己产品的外箱上注明笼子的顺序,以方便安装实施。不知道EMC的箱子有这样的标记不?

1.4K 消息

2013年10月11日 17:00

没做过安装,还真不确定,不过显然有标记的话更人性化一些,或许installation guide上有对应的描述。对于rack mount shipping的box,就相对更容易了,都不需要挪动DAE,直接做cabling就可以了。

1.4K 消息

2013年10月11日 17:00

是的,只有RG-LUN才能用于WIL,如果所有盘都用于了Pool,那么只能把WIL放在前4快盘上了。我记得你这种情况在白皮书上也是完全这样来描述的。

4K 消息

2013年10月11日 18:00

虽然从VNX开始都有意无意开始推荐Pool,但还是有两种LUN无法建在Pool上:

功能 传统FLARE LUN Thick LUN Thin LUN
性能 最好 最好 非性能优先业务
硬盘数量限制 16 Pool硬盘数量限制 (整个存储硬盘数减去5块Vault盘) Pool硬盘数量限制 (120或整个存储硬盘数减去5块Vault盘)
RAID类型 全部 5, 6, 1/0 5, 6, 1/0
Read Cache (读缓存)
Write Cache (写缓存)
Expand (LUN扩展) 通过MetaLUN的方式
Shrink (LUN压缩)
Spin Down (磁盘省电模式)
Data Compression (数据压缩)
Auto-Tier (自动存储分层)
Reserved LUN Pool (保留LUN Pool)
Write Intent Log (MirrorView写日志)
Clone Private LUN (克隆私有LUN)
Snaps / Clones (快照/克隆镜像)
MirrorView (CLARiiON远程复制软件)
SAN Copy (CLARiiON远程复制软件)
找不到事件!

Top