此帖子已超过 5 年
107 消息
0
3934
关于EMCVNX5500 DAE的EA ID不按顺序显示问题求助?
新近帮客户搭建测试环境,两台VNX5500个配置了连DPE共10个DAE,按标准的连接方式布线后,设备上电待其稳定后,
发现其中几个DAE的ID号非连续,正常情况下是bus 0-0 ,0-1,0-2,而实际显示是bus0-0 ,0-1,0-5...
我尝试断开DAE的连线,重启存储,通过USM的扩展柜升级向导方式进行操作,但系统自动识别成0-5,而无法按指定的
0-2设置,究竟是何原因导致?两台设备是相同的问题?盼有遇到类似问题的同学给些意见,谢谢!
zhouzengchao
1.4K 消息
0
2013年10月10日 18:00
Enc_ID乱序编号有两种可能:
1. DAE已经在一台VNX上启动过,它会自动获得Bus_ID & Enc_ID。之后,如果该DAE被重新接线到同一个Bus的不同位置(比如移动到了其它DAE之上或之下),它的Enc_ID是不会变的,从而看起来是乱序的。
2. 设备出厂时所有DAE的顺序连接的,但物流到指定site之后被移动了位置。
VNX R31之前,客户可以通过为特定的DAE指定Enc_ID(有个按钮),但这可能会导致编号重复。R31及之后Enc_ID都是自动分配的,需要通过特殊的方式才能重新编号。乱序不会有任何功能、性能上的问题,只是让人觉得不舒服而已。如果你就是想矫正Enc_ID,必须确保需要被重新编号的DAE上没有任何磁盘被用于创建RG/Pool和LUN,这很关键,只有这样,软件才能将重新连接的DAE(同一个Bus上)视为是一个新的DAE,从而为其重新编号。如果不满足这个条件,那必须开个case并升级给Sustaining Engineering来做,否则错误的步骤会导致数据丢失。如果条件满足,那么基本思路是把需要被重新编号的DAE先重新连接到另一条Bus,然后再挪回去,因为跨Bus移动后,系统会重新编号DAE。整个过程不需要移动DAE,改变接线的位置就可以。
注:建议找EMC实施这个任务,整个操作的步骤文档可以参考VPG -> VNX 550 Procedures -> Misc Procedures -> How to reset-renumber VNX DAEs (emc267717)
Roger_Wu
4K 消息
0
2013年10月10日 19:00
阿超说的很清楚了,VNX R31之前,其实就是指的CLARiiON。CLARiiON用的盘柜DAE2P/3P上的LCC有按键可以手动设备ID,到了VNX(Release 31+)的DAE5S/6S/7S就没有按键了,全部自动扫描获取ID。
CLARiiON/VNX技术支持常见问题解答
如果是新安装上面没数据的话,顺序乱了问题也不是太大。强迫症的童鞋可能心里会有疙瘩...那就开个case让当初给你实施的工程师再来一次吧......
新的VNX2(Release 33)更开始支持硬盘漫游技术,就算里面插着数据盘,顺序错了都不会影响上面的数据(当然不能是第一个DAE,上面的vault disk还安装有存储操作系统)。
minicom2012
107 消息
0
2013年10月11日 06:00
多些大神们的帮助,确实如阿超所说的原因即“ DAE已经在一台VNX上启动过,它会自动获得Bus_ID & Enc_ID。之后,如果该DAE被重新接线到同一个Bus的不同位置(比如移动到了其它DAE之上或之下),它的Enc_ID是不会变的,从而看起来是乱序的。”
这个问题我问过先前的工程师,应该和他重新做了re-cable有关;
最终结果是,通过和客户的深入沟通,只是不好看而已,但对性能、功能不会有任何影响,客户接受了我的意见,不做调整了,不然,每个柜子都是10多个DAE,还是要花不少的时间处理,谢谢阿超和Roger_Wu,
另有一事,还望求证,我在售前给的规划里MV/S所需要的2个WIL LUN,也是部署在POOL里,而我记得白皮书里是说不可以将WIL创建在POOL中的,只能基于传统的FLARE LUN,我尝试在POOL中创建了2个1GB的LUN,但在创建WIL时,在A和B控制器下面,根本不显示,压根没有,我想确认下,是不是WIL仍只能创建在RG LUN中,如果当前的存储除了系统盘外,其余磁盘都做到POOL里的话,则WIL是不是只能创建在4个系统盘构成的RAID 组里呢?谢谢!
born_chen
1.8K 消息
0
2013年10月11日 08:00
某厂商说会在自己产品的外箱上注明笼子的顺序,以方便安装实施。不知道EMC的箱子有这样的标记不?
zhouzengchao
1.4K 消息
1
2013年10月11日 17:00
没做过安装,还真不确定,不过显然有标记的话更人性化一些,或许installation guide上有对应的描述。对于rack mount shipping的box,就相对更容易了,都不需要挪动DAE,直接做cabling就可以了。
zhouzengchao
1.4K 消息
1
2013年10月11日 17:00
是的,只有RG-LUN才能用于WIL,如果所有盘都用于了Pool,那么只能把WIL放在前4快盘上了。我记得你这种情况在白皮书上也是完全这样来描述的。
Roger_Wu
4K 消息
0
2013年10月11日 18:00
虽然从VNX开始都有意无意开始推荐Pool,但还是有两种LUN无法建在Pool上: