【分享】SPS指示灯详解

     很多人对SPS(standby power supply)的指示灯含义表示疑惑,今天在这里分享给大家,以CX4-960的SPS为例,低型号的SPS是1U的,但指示灯的含义是一样的:

emc-sps.png

名称颜色描述位置
On-Line, Enabled绿色长亮SPS运行在Online模式且充电完成,准备完毕。如果任何黄灯亮起,它是熄灭的。顶部
On-Line, Charging绿色闪烁SPS运行在Online模式且电池正在充电,尚未准备完毕。顶部
On Battery黄色SPS运行在On-Battery模式时亮起第二个
Battery Failure黄色电池使用超过寿命或发现自检失败时亮起,应该更换SPS第三个
Internal Check黄色发现SPS内部错误时亮起,应该更换SPS底部
标签 (2)
标记 (1)
0 项奖励
3 条回复3
版主
版主

Re: 【分享】SPS指示灯详解

这个不错。图文并茂,很直观!

0 项奖励
big_lei
2 Iron

Re: 【分享】SPS指示灯详解

图文并茂。

阿超,我有几个小疑问。

1.当sps外观查看状态正常,mini DB9-RJ12的连接线有一些小问题的时候,SPS的unisphere或者navisphere上看的状态会是怎么样的。

2.当SPS正常,RJ12这条连接线的状态是unknown的时候,SP的状态是不是应该是异常的?显示removed或者empty?

3.IO module的故障,会不会导致SP的状态成为removed或者empty?(此时SPS状态为removed或者empty,显示cable status unknown,)

@阿超

0 项奖励
zhouzengchao
3 Cadmium

Re: 【分享】SPS指示灯详解

1. sensor cable出问题,SP就无法获得SPS的信息,所以通常unknown status、removed、fault都有可能

2. SP依旧work,但SPS是不work的,就是说断电的话系统就直接宕机了,SPS不起作用,尽快修复。状态是不能确定,remove、empty、fault都有可能,不一样的FLARE可能也不同。

3. I/O模块故障有可能导致SP remove或empty,因为SP可能需要通过该I/O模块访问后端OS盘,连接挂了,系统就挂了。

0 项奖励