我知道我们某种disk有个具体的iops的数值,但如何确定某个pool或者pool中某个lun的iops呢?特别是那种mixed的pool。 如果用户的需求是12000个iops, 那我应该选择什么类型的disk,什么raid类型的pool呢?iops是否跟raid类型有关?
回复(2)
Roger_Wu
4K 消息
2015年11月15日 21:00
如果是想监视某个LUN、Pool甚至Disk的IOPS值,VNX/CLARiiON的话可以用Unisphere Analyzer(需购买并安装Enabler)或者VNX Monitoring and Reporting这款产品(对VNX2免费)。
Navisphere/Unisphere Analyzer性能分析工具
EMC Unisphere Analyzer性能分析实战
【分享】VNX Monitoring and Reporting工具 - 免费30天试
如果是已知某个前端应用的IOPS要求,可以参考下面几个帖子来计算后端存储的IOPS要求:
如何计算IOPS?
IOPS的疑惑
浅谈RAID写惩罚(Write Penalty)与IOPS计算
看完这些帖子还有不清楚的,欢迎提出来大家再讨论看看。
Jeffey1
2.8K 消息
2015年11月29日 19:00
你好,楼主。
计算VNX存储的磁盘和RAID的IOPS有计算公式,如下面截图:
同时,强烈推荐几篇VNX性能文档给你:
【New!!再增两篇白皮书(2014/12/8更新)】Unified Storage性能官方文档
另外,现在VNX举行专家问答,你的问题和这期的主题相符,建议楼主可以去问问专家:
【专家问答】VNX Block最佳性能实践及File管理配置