微信用户“瑞”提问:
VNX5100更换SPB模块的注意事项。比如重新注册啊、修改SPB的管理地址之类的
回复(1)
Roger_Wu
4K 消息
VNX的基本配置、管理和维护文档可以在官方文档站点生成:https://mydocuments.emc.com/requestMyDoc.jsp
不过你问到的更换SP存储控制器不是CRU(客户可更换部件),需要EMC现场工程师或经认证的EMC合作伙伴工程师操作。
更换SP这样的FRU(现场工程师替换部件),工程师通常参考SolVe Desktop文档生成器生成的文档来操作。不过下载SolVe Desktop需要有经销商以上的权限。建议你联系EMC售后或本地经销商来咨询如何安排更换SP的具体事宜。
关于你说的重新注册啊、修改SPB的管理地址这些,更换SP后都不需要做。因为操作系统在Vault盘上,可以认为只是换个CPU、主板之类的,对系统不会有改动。
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
Roger_Wu
4K 消息
0
2016年8月29日 20:00
