开始新对话

此帖子已超过 5 年

Solved!

Go to Solution

1475

2017年5月30日 20:00

【微信群提问分享】AX存储换盘后提示misplaced状态

微信群用户“W”提问:


AX存储换盘后提示misplaced状态,换了好几个都是这样,是啥问题?


之前存储坏了两个盘。换了一个没问题,RAID提示Offline了。

329 消息

2017年5月30日 20:00

微信群用户”R“ 回复:


把那块坏盘再插回去看看。【微信群提问分享】替换硬盘后状态显示Misplaced


Disk status "Misplaced" and disk in LUN shows (FRN) https://support.emc.com/kb/472098

VNX unable to boot up due to misplacing of vault drives https://support.emc.com/kb/457728 (需要经销商权限)


通常这一状态代表前一次rebuild没有完成坏盘就给拔出来了。如果旧盘还在的话插进去看看有没有变化。

329 消息

2017年5月30日 20:00

微信群用户“W”提问:


那提示RAID Offline怎么解决呢?



微信群用户”R“ 回复:


CLARiiON and VNX: Identifying and recovering Pool(s) or Pool LUN(s) in Release 30 or later https://support.emc.com/kb/466781 (访问需经销商权限)


LUN、Pool offline的案子直接开SR吧,一线工程师有KB没有授权也做不了啥事情。

找不到事件!

Top