浏览
帮助
登录
此帖子已超过 5 年
Solved!
KRhelen
402 消息
0
2042
2013年9月22日 22:00
微博用户@Anavy问道:
VNX5100由于技术限制,通过fast cache功能,只能识别100G的SSD,如果赔了200G的SSD,有什么方法恩能够让存储识别到100G,让着100G作为存储的二级缓存?
请各位同仁帮助解答!
回复(4)
cxemc
2 Intern
•
362 消息
VNX5100在Fast Cache里面只能使用100GB的闪盘,不能使用200GB的这是产品限制。
sercher
54 消息
2013年9月22日 23:00
根本没能理解LZ的意思
Roger_Wu
4K 消息
1
2013年9月23日 05:00
据我所知没有这样的方法。索性退了200GB的换100GB的吧,还能便宜些。
VNX、CLARiiON的FAST Cache支持的EFD(SSD)容量如下:
Storage System
100 GB
CLARiiON CX4 Series:
shengqiu_Cui
66 消息
2013年9月23日 07:00
这个不支持的
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
cxemc
2 Intern
2 Intern
•
362 消息
0
in FAST Cache
100 GB
CLARiiON CX4 Series:
RAID Type
EFDs in FAST Cache
shengqiu_Cui
66 消息
0
2013年9月23日 07:00
这个不支持的