2012年8月2日 01:00

求助,改管理口ip

管理口ip地址改坏掉了,怎么改回来呀?

用EMC ConnectionUtility 找不到,提供一个usb flash的改法,也不行。

想连串口,也连不上。

各路高人有什么办法,多谢。

Community Manager

 • 

6.1K 消息

2012年8月2日 01:00

你使用的是什么产品?是VNXe吗?如果是VNXe系统,你可以尝试按存储后端的重置按钮,重置管理IP地址。然后再用EMC Connection Utility去连接VNXe。如还是不行,可以参考本论坛里面的讨论进行排错。https://community.emc.com/thread/147600?tstart=0

3 消息

2012年8月2日 01:00

好快的回复,多谢。是VNXe。

重置按钮,是红框里的这个吗。

只是重置管理ip吧,不会把其他配置也重置了吧。

多谢。

reset.bmp

3 消息

2012年8月2日 02:00

果然是我在Unisphere里改ip时给了个错的ip,于是就连不上了。

重置后再用VNXe Connection Utility连就连上了。

多谢。

Community Manager

 • 

6.1K 消息

2012年8月2日 17:00

很高兴看到你已经解决了这个问题。 

你贴出来的图片中的红色部分就是重置按钮。按住这个重置按钮大约5秒,系统就可以重新接收管理IP地址。同时,系统会将admin和service账户的密码重置为默认(如果之前有改过账户密码就要注意了)。admin的默认密码为Password123# ,service的默认密码为 service 。其他配置不会改变。还有就是,如果按重置按钮超过10秒,还会重启SP。

问题之外有个小小建议:由于VNXe系统属于本论坛的存储系统板块,下次如还有这方面的问题,非常欢迎在存储系统板块创建讨论提出问题,这样会有更多的人可以进行讨论。谢啦!

1.2K 消息

2012年8月2日 18:00

根据这个帖子里的问题最终所涉及的产品(VNXe),已将帖子从“综合讨论”版块移动到“存储系统”版块。

60 消息

2012年8月2日 21:00

学习学习

3 消息

2023年3月24日 23:00

你好,大神,能给个Emc connection utility 吗?

Community Manager

 • 

6.1K 消息

2023年3月26日 21:00

邮件发给你了

1 消息

2023年4月17日 19:00

你好,大神,能给个Emc connection utility 吗?

Community Manager

 • 

6.1K 消息

2023年4月18日 18:00

您好!

 

您留个邮箱地址。

1 消息

2023年8月18日 06:38

@LeoLi​   shenhuan@ywang.com.cn

能提供一下EMC ConnectionUtility软件吗,谢谢

Community Manager

 • 

6.1K 消息

2023年8月22日 02:38

@Shen Huan​  ConnectionUtility 发到您邮箱了。