【自测题解答】EMC高端存储Symmetrix VMAX基础知识自测题
EMC中文支持论坛和国内知名的技术论坛ChinaUnix展开双向合作,借助ChinaUnix的平台,定期为大家提供一些与EMC产品、存储及相关领域通用技术相关内容,以自测题的形式来帮助大家评估所学的知识点,共同进步。大家可点击下面ChinaUnix论坛上的链接开始自测(需ChinaUnix注册帐号登录)。
同时,我们会在EMC中文支持论坛里分享自测题里每道题目的答案的详细解释,以便于大家在自测后更好的理解和掌握所涉及到的知识点。
- 欢迎回帖汇报自测成绩
本期自测题:
EMC高端存储Symmetrix VMAX基础知识自测题
http://selftest.itpub.net/Start_2fbb7895-38b9-431f-bc75-82932b922cc3.html
答案解答:
题号:1
答案:C
解释:VMAX使用15块磁盘的DAE,每个loop最多能够连接3个DAE,一共45块磁盘。
题号:2
答案: B
解释:VMAX一个磁盘柜最多可以支持16个DAE,每个DAE最多支持15块磁盘。
题号:3
答案:C
解释:VMAX一共有8个Engine,每个引擎对应2块Director,每块Director自带8个DIMM内存插槽,每个DIMM内存插槽支持最高8GB内存条。
题号:4
答案:B
解释:VMAX一个引擎最多可以搭配4个前端模块(FC/ FICON/Ethernet),每个FC前端模块搭配4个前端端口,每个FICON/Ethernet模块搭配2个前端端口。
题号:5
答案:B
解释:VMAX阵列后端卡与DAE采用FC_AL协议进行通信。
题号:6
答案:C
解释:VMAX阵列供电首先由AC市电流入PDP,PDP将AC市电分配给PDU,PDU连接SPS,最后SPS连接各部件的PS模块。
题号:7
答案: A
解释:VMAX阵列电池模块监控都依赖Engine或者DAE,Engine和DAE通过RS232方式连接SPS。
题号:8
答案:B
解释:VMAX阵列vaulting时间不能超过5分钟。电池最多可以支撑VMAX阵列运行10分钟。阵列关机状态下,如果电池不能提供超过300秒以电量,阵列将无法正常启动。
题号:9
答案:C
解释:Symmetrix Enginuity操作系统版本号码以5开头,DMX3&4是57XX系列,VMAX是58XX系列。
题号:10
答案:A
解释:VMAX阵列RAID5设备有两种磁盘配置模式,分别是3+1 和 7+1。这个是Enginuity规定的。