开始新对话

此帖子已超过 5 年

Solved!

Go to Solution

3676

2012年12月14日 18:00

请教从VNX block only升级到VNX unified的大致流程

目前用的VNX是block only的,将加入NAS头的file组件,升级至VNX unified。请问大致流程(硬件和软件方面)是怎么样的?我知道估计这个得EMC的现场人员到现场做,不过也想自己先事先了解一下大致的流程。有相关经验或以前做过类似升级的大侠们,给点意见吧,谢谢!

416 消息

2012年12月14日 19:00

如果是升级,那么需要确认现在Block的微码版本,然后根据这个微码版本准备相应的CS的系统版本(需要刻录光盘哦)以及VIA软件的版本。

第一步:将SPA、B的地址变更。

第二步:连接后端的FC以及MGT线缆。看图连线。

需要注意的是,一定要将Block的后端(板载的有每个控制器有4个FC接口)最右侧的接口预留下来。预留端口的数量跟你需要升级的DM数量有关系。

第三步:将笔记本的与CS的串口连接。必须用串口,不要将CS接显示器。

第四步:将CS以及DM加电。

建议,不要将DM与Block的SPS连在一起。如果连在一起,在Unishpere界面会有报错。当然,这个报错对阵列没有任何影响。

第五步:将刻录的CS系统光盘放入到CS光驱,进行系统安装。按照提示进行配置即可。

第六步:有一步最重要的就是,系统询问你是否配置外部地址,选择否。(事后使用VIA进行配置)

第七步:在安装CS系统的时候有可能会有这样或那样的问题。如果一切安装完后,通过VIA对Unified进行初始化即可!!!

需要有停机时间。保守估计得在3个小时左右。

913 消息

2012年12月14日 19:00

还是交给800来做吧,风险小点!

913 消息

2012年12月14日 19:00

看起来非常麻烦啊!学习!

60 消息

2012年12月15日 00:00

谢谢这位兄弟的经验分享。受益匪浅!

128 消息

2012年12月17日 01:00

没想到Password01!这么牛X

1.6K 消息

2012年12月17日 03:00

论坛里卧虎藏龙啊

416 消息

2012年12月17日 05:00

哪里哪里。我第一次做Block升级到Unified,搞了一周的时间。第二次就很顺利了。熟知流程就行了。

跟大家就是切磋切磋!

913 消息

2012年12月17日 06:00

IT这个行业靠的就是经验!!

22 消息

2014年3月28日 09:00

近期刚做了一次VNX5500 block to unified的升级操作。基本操作跟newsharp发的步骤有些不一样。下面我把我做过的步骤贴出来,跟大家一起探讨。

1、确认block的微码版本对应的file微码版本

2、确认block的环境:(1)硬件是否健康;(2)block中确认sysadmin 帐号是否存在,如不存在则需要添加,后续VIA初始化需用到。

3、如block微码05.32.000.5.207对应的file微码为7.1.72.1,则需要下载FILE_OE-7.1.72.1.pbublock进行安装

4、安装BTU Prep Enabler,此步骤是在block上安装BTU Enabler,随机有Block-to-Unified Enabler DVD光盘。

特别要注意的是:安装之前需要先在USM界面跑一下Check System Upgrade Readness

5、进行DM和CS硬件上架以及连线,按照随机附送的文档连线即可。

6、先对DM进行加电,这一步需要确认DM完全起来,前面板指示灯无报错

7、这一步需要安装emcnas7.1.72.1,需要先下载好emcnas7.1.72.1_EI_DVD.iso刻录成光盘。对CS加电,然后把光盘放入CS光驱。用串口线连接好CS以及笔记本电脑

8、CRT则有相应的输出。如提示是否boot,回车即可。然后安装会默认进行无须干预。

9、第8步骤安装完成后会提示运行VIA初始化。初始化步骤在这里就不多说了。至此,block to unified升级安装完成。

1.6K 消息

2014年3月28日 21:00

谢谢分享,周一等大侠来看看。我先标注个有用答案。

416 消息

2014年3月30日 04:00

你说的这个升级方式适用于R32版本的升级。是新出来的升级方法,这个方法好像是PG可以run出来。但是,有工程师按照您说的这个文档做的时候折过。EMC的很多操作流程还是在不断地完善,文档也需要不断地完善。以后的操作我认为会越来越简单。

找不到事件!

Top