开始新对话

此帖子已超过 5 年

Solved!

Go to Solution

3427

2012年8月29日 23:00

请问如何将cx500上的数据迁移到vnx5500上来

如题,期望各位大侠给出理想方案!

2 Intern

 • 

4K 消息

2012年8月30日 00:00

通常CLARiiON的数据迁移需要SAN Copy Enabler,但为了方便老用户升级,VNX在出厂时就带了SAN Copy Enabler。因此如果CX500购买了SAN Copy Enabler,建议采用Push模式;如果CX500未购买过SAN Copy,那只能使用Pull方式。关于Pull和Push模式的区别,参考下面的说明:

pullvspush.png

- 如果采用Push模式,SAN Copy Enabler是装在CLARiiON上,这样的话有2个好处:1. 支持增量备份,这样的话原始LUN基本不用下线,只需要在最后同步和上层采用VNX时才会短暂的LUN离线。2. 一般来说Push是快于Pull的(我们可以使用写加速功能。

- 如果采用Pull模式,SAN Copy Enabler是装在VNX上,这样的话有2个好处:1. VNX的CPU性能更强;2. VNX可能还是新机器,数据少且I/O流量小。

具体的操作步骤可以参考官方的技术白皮书:http://www.emc.com/collateral/hardware/white-papers/h8173-migrating-clariion-vnx-san-copy-wp.pdf。需要中文文档的话可以参考友站的文章:http://www.storageonline.com.cn/storage/unified-storage/how-to-migrate-data-from-clariioin-to-vnx-using-san-copy/

1.2K 消息

2012年8月30日 06:00

注:根据所涉及的产品,将帖子从论坛首页空间移动至了“存储系统”版块,方便分类和查看。

10 消息

2012年8月30日 23:00

也准备做一个CX500-VNX5300的SANCOPY,一同来请教

根据san copy for  navisphere administion guide

CX500应该已经ENABLE了SANCOPY(P17)

Note: All CX3-series, CX300, CX500, and CX700 storage systems ship

from the factory with Navisphere Manager installed and enabled. CX200,

CX400, and CX600 storage systems ship from the factory with

Navisphere Manager installed, but not enabled. To use the Manager

functionality on a CX200, CX400, or CX600 storage system, the Manager

Enabler must be installed on the storage system。

因为还没有实施,CX500的Navisphere中能看到VNX5300么?

还是要在Unisphere中配置,在Unisphere中可以PUSH到vnx么

2 Intern

 • 

4K 消息

2012年8月31日 00:00

CX500只有Navisphere Manager,Unisphere的话要FLARE 30的CX4或VNX才有。

CX500的Domain可能看不到VNX,可以在配置SAN Copy时直接填LUN的WWN。

290 消息

2012年9月26日 02:00

Hi Xeon,

我们特地制作了SAN Copy的中文视频,有实际的操作步骤,iSCSI连接的。FC的连接直接融会贯通,你一定懂的

希望这个中文视频可以更好地帮到你

https://community.emc.com/videos/4028

5 Practitioner

 • 

274.2K 消息

2016年11月17日 01:00

请问:CX500 Flare code是2.19.500.xxxx,可以用push的办法,推到VNX5400吗?谢谢

着急等,邮箱:hong.zhai@emc.com

2 Intern

 • 

4K 消息

2016年11月17日 01:00

MirrorView的话有看到说版本差距不要太大。SAN Copy没看到太多限制,毕竟连非EMC阵列都能支持。

找不到事件!

Top