Brocade交换机开关机注意事项

Brocade交换机在断电关机的时候是否需要做哪些具体操作以保存交换机的基本配置信息,在重新上电开机时才不会丢失以前的配置信息。还是直接断电即可,不需要任何操作,谢谢!!还有就是Brocade交换机相关备份的命令是什么?

605 消息

2012年6月19日 19:00

1、交换机配置备份

命令主要有两个:

cfgsave - 备份现有运行配置到交换机本地(保证交换机重启后,配置跟重启前一样)

configupload - 备份交换机本地配置文件到ftp服务器。

2、交换机关机步骤

不建议直接关交换机电源。Brocade交换机提供自带关机命令:sysshutdown。在某些平台上面,这个命令会直接把交换机电源power-off,有些则需要在这条命令执行完之后,再手动把交换机电源关掉。

总体关机流程建议如下:

1.备份交换机配置到本地和FTP服务器

2.停止连接交换机的主机和存储数据传输作业(防止关机造成数据丢失)

3.使用sysshutdown命令关机

4.如有必要,再手动关闭交换机电源。

另外整体系统开关机顺序,也可以参考这个帖子:https://community.emc.com/message/635412#635412