2017年10月8日 20:00

CX3-40 SPS报错

Hi all,

    最近遇到一个问题,SPS一直报错,但是SPS的状态灯是正常的。显示Invalid Power Cable2,已经更换过两次电池。

    更换后会正常,但是每周日自动检测的时候就会报错。手动调整自检时间又可以检测过去。

1.png

在support上找到一个文档说是因为电源线没有接在SPS上,而接在了PBU上。但是这个可以确认线接的是对的。

13 消息

2017年10月9日 23:00

Resolution:

Check cable status. This fault appears when you have SPE SPS outputs not connected to boot chassis.

Be sure to connect SPE power supply A to SPS A and power supply B to SPS B.  Connect power supply A of the boot chassis (Bus 0 Enc 0) to SPS A and power supply B of the boot chassis to SPS B.

In addition, connect the signal cables from SP A to SPS A and SP B to SPS B.

Community Manager

 • 

6.1K 消息

2017年10月10日 21:00

上面已经有人给你提供解决方法了。应该不需要翻译的吧?

1 消息

2017年12月18日 04:00

楼主,我遇到isilon x200 onefs 7.0.1.5,更换内置硬盘失败的情况,请帮忙指引一下,你最后是如何解决的?,wu_lang@163.com

5 消息

2018年1月31日 16:00

请问楼主有没有EMC官方的更换sps的PDF文档啊,感谢!