此帖子已超过 5 年
58 消息
0
3728
CX3-40 SPS报错
Hi all,
最近遇到一个问题,SPS一直报错,但是SPS的状态灯是正常的。显示Invalid Power Cable2,已经更换过两次电池。
更换后会正常,但是每周日自动检测的时候就会报错。手动调整自检时间又可以检测过去。
在support上找到一个文档说是因为电源线没有接在SPS上,而接在了PBU上。但是这个可以确认线接的是对的。
此帖子已超过 5 年
58 消息
0
3728
Hi all,
2017年10月9日 23:00
Resolution:
Check cable status. This fault appears when you have SPE SPS outputs not connected to boot chassis.
Be sure to connect SPE power supply A to SPS A and power supply B to SPS B. Connect power supply A of the boot chassis (Bus 0 Enc 0) to SPS A and power supply B of the boot chassis to SPS B.
In addition, connect the signal cables from SP A to SPS A and SP B to SPS B.
DELL-Leo
Community Manager
Community Manager
•
7.1K 消息
0
2017年10月10日 21:00
上面已经有人给你提供解决方法了。应该不需要翻译的吧?
lambert_wu
1 消息
0
2017年12月18日 04:00
楼主,我遇到isilon x200 onefs 7.0.1.5,更换内置硬盘失败的情况,请帮忙指引一下,你最后是如何解决的?,wu_lang@163.com
andylee2
5 消息
0
2018年1月31日 16:00
请问楼主有没有EMC官方的更换sps的PDF文档啊,感谢!