开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

1289

2014年2月19日 04:00

CX4坏盘更换后一直T状态?

一台CX4故障两块硬盘(非同一raid),在更换后一直为T状态持续一周,再次更换新盘后现象仍旧,6号LUN始终无法指派。求解答

BU TONGBU.jpg

附SP COLLECT收集后的日志

1个附件

4K 消息

2014年2月19日 17:00

Disk 0.3.7卡在了Equalizing状态,所以先要确认Equalizing的进度到底有没有变化。这个可以看SPCollects解开后的TRiiAGE_SPlogs.txt。

如果Equalizing的进度没有变化,那这个情况必须要EMC Level 2工程师来处理,根据知识库文档emc140747 "Why is drive stuck equalizing?"的说法,这一问题在某些FLARE版本出现时,随意的trespass LUN可能会造成数据丢失,还是收集一下完整的SPCollects日志(.zip文件,SPA、SPB都要),然后联系EMC售后吧。

找不到事件!