CX4-240 I/O 模块故障

CX4-240,正常关机后前面板一直亮故障灯(图1)

IMG_20170419_160822.jpg

可以通过管理口连接到SPB,但SPA口则不行,在网页管理界面上spa显示为empty(见图2和图3)

IMG_20170419_164045.jpg

IMG_20170419_164019.jpg

通过串口线连接到SPA,有如下日志错误(图4)

IMG_20170421_130745.jpg

请问这个情况是需要更换整个SPA上的IO模块吗?

3 消息

2017年4月21日 00:00

根据串口提示,我拔掉了iscsi模块,重启控制器,目前正常了。故障灯也熄灭了。

请问如果我并不需要用iscsi功能,是不是可以就一直这样用下去了(存储已过保)

2 Intern

 • 

4K 消息

2017年4月20日 23:00

是不是电源故障?看到SPS和PS都报错了。在SPB上收集SPCollects看看从哪些个组件开始换起吧。

3 消息

2017年4月21日 01:00

还有一个问题,iscsi模块不是成对用吗,我只拔掉一个行吗?

2 Intern

 • 

4K 消息

2017年4月21日 01:00

进去后故障灯还亮不?不需要iSCSI功能的话也可以这样用下去。