Datamover故障切换测试怎么弄,是不是要直接将primary server给抽出来?直接断电?还是管理界面可以有相关选项去设置。谢谢!!!
回复(30)
Jeffey1
2.8K 消息
2012年12月26日 23:00
楼主,可以按照文档《Celerra健康检查手册》和《判断Data Mover是否切换的方法》先进行设备检查,然后按照如下步骤操作:
1、确认DM之间关系。
$nas_server -i -a
2、确认是否存在iSCSI LUNs,如果存在需要确认windows客户端的MAXREQUESTHOLDTIME值是否已经设置为600秒,默认为60秒。
3、确认所有文件系统是否处于mount状态。
$server_mount server_2 | grep mount
4、验证DM是否能够failover到备机。
$server_standby server_2 -verify mover
5、切换到备机,大概耗时几分钟。
$server_standby server_2 -activate mover
6、确认被切换DM是否启动正常。
$/nas/sbin/getreason 代码5表示正常
7、确认所有文件系统是否处于mount状态。
8、验证DM是否能够failover到备机。
9、将DM切换回来。
$server_standby server_2 -restore mover
然后再进行例行检查状态即可。
liulei_it
3.2K 消息
2012年12月26日 22:00
直接拔网线?
随便提一下,拔网线DM是不会切换滴,不信你试试,^_^。
2012年12月27日 00:00
对于VNX for File或者Celerra拔网线是一种测试网络容灾的方法,不会触发DM的切换。如果进行DM故障切换测试,需要使用命令强制切换DM主备关系。这个和网络设备容灾测试有点不同。
哦 拔网线就是为了模拟故障哦 难道要拔心跳?
2012年12月27日 03:00
啊, 可不可以问问 这个DM是神马东东。
Zhaopengding
6 消息
2012年12月27日 06:00
谢谢,学习了。
那在Unisphere界面下,没法直接进行Failover切换是么?
Datamover,NAS机头来着
谢谢,到时候试试^_^
那默认要primary Datamover down掉才会切换?
zhuzhu281306
631 消息
2012年12月27日 22:00
除了命令的方式模拟切换外,有无物理的测试方法?
1
2012年12月28日 00:00
yanzs兄,以下情况会导致DM的切换:
1、二条内部网络直接故障(注意是内部网络);
2、DM电源故障;
3、手动使用命令server_standby切换;
4、DM崩溃;
5、硬件故障;
6、DM和后端存储链接全部中断;
7、内存故障;
下列情况DM不会切换:
1、停止DM;
2、手动重启DM;
3、外部网络中断;
4、物理拔出DM设备。
2012年12月28日 01:00
在Unisphere中可以reboot在DM,可是这个操作不会触发DM的切换。
2012年12月28日 05:00
谢谢!
born_chen
1.8K 消息
2012年12月30日 22:00
拔线 拔电咯。但出了事厂家不负责的哦。
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
Jeffey1
2 Intern
2 Intern
•
2.8K 消息
0
