USM升级software的选项是灰色的

我试图用USM升级VNX 5300的block,这个设备是从一套unified 5300拆下来单用的。

我已经在block上创建了local的administrator,通过这个账号我也能使用unisphere去登录任何一个SP, 不过我发现在通过unisphere修改SP IP的时候,这部分都是灰色,不让修改(通过sp的manage port也是不让修改),请问我还是有什么地方需要修改吗?

通过USM升级OE看到升级的两个phase都是灰色的,这也是由上面的原因造成的吗?

谢谢!

2.8K 消息

2015年7月16日 19:00

你好,楼主。

VNX存储有三个默认登录用户:nasadmin、root和sysadmin,不知道你使用的是那个密码登录?应该是要拥有升级权限的sysadmin才能升级OE版本。

另外,修改SP地址不能在Unsiphere中操作,你可以参考下面这篇KB进行操作:

How to change IP address, subnet mask , default gateway of a CLARiiON or VNX for Block storage processor (SP) without rebooting the SPs

如何更改Clariion SP的IP地址?

最后谈谈USM的问题,你可以先把USM升级到最新版本,确保软件兼容需要升级的VNX存储系统,然后参考下列视频进行升级:

VNX Video - Upgrading the VNX Operating Environment - YouTube

54 消息

2015年7月16日 19:00

Hi  Jeffey,

我是使用sysadmin登录的,我还有个问题,USM需要升到最新吗?我的vnx 5300还是5.31的OE,我已经把5.32的OE下载下来了。

回到这个sp的ip的问题,我通过spa_ip/setup去修改IP,使用sysadmin登录,ip设置部分也是灰色的,不让修改。这次修改IP是使用naviseccli 修改成功的。

谢谢

54 消息

2015年7月16日 19:00

我现在看到是在upgrade界面,两个step都是灰色的:

vnx.png

54 消息

2015年7月16日 20:00

查看了下usm的日志,是usm运行到了degraded mode,我切换到了engineering mode正在升级:

https://emc--c.na5.visual.force.com/apex/KB_BreakFix_1?id=kA1700000000NN8

2.8K 消息

2015年7月16日 20:00

前面提到的升级到最新版本是指把USM软件升级到最新版本。

SP地址修改成功就好。

你照着视频步骤操作到那不出现问题的呢?

416 消息

2015年7月16日 21:00

USM升级微码的界面是灰色的情况可能需要你停留在那个界面一段时间,过一段时间后就可以使用了。

由于你的设备是从unified上面拆下来的,所以你的存储还是unified。如果存储还没有使用,建议你可以尝试将file enabler卸载,如果不可以,建议做reimage。

unified设备是不允许通过web的方式更改地址。需要你在电脑上安装navicli软件,通过命令行的方式更改地址。

2.8K 消息

2015年7月16日 22:00

如果在degraded模式,你按照KB升级后看看问题是否解决。有问题再反馈。

54 消息

2015年7月16日 23:00

还是遇到问题,在preparing array settings这一步报错:

This step failed due to an internal error on the storage system while disabling cache. Disable the cache manually and restart the operation.The step failed while executing substep 1.

从sp的events看到:

can't assign-cache dirty

我尝试手动去enable write cache,报错:

enablewritecache.png

54 消息

2015年7月17日 00:00

SPS没有问题,有问题的是can't assign-cache dirty,发生在enclosure 0 disk 0。

可能是当时把设备拆下来的时候同时把两个sp的电源线拔掉了。

54 消息

2015年7月17日 00:00

这个文档说:

Recovery from Cache Dirty/Unassigned LUNs


In the event that you have offline LUNs marked “cache dirty can’t assign” after a storage system power cycle, contact EMC Technical Support to recover the LUNs.

2.8K 消息

2015年7月17日 00:00

根据你的描述,这个问题很可能是由于错误关机导致,你参考一下文档的解决方案:

ETA emc296739: CLARiiON, VNX: Improperly shutting down a CLARiiON or VNX array can lead to data loss

54 消息

2015年7月17日 00:00

不知道怎么把这个问题修复啊,这套是测试系统,上面的数据都可以不要。

2.8K 消息

2015年7月17日 00:00

VNX系统存在故障,可能需要解决故障才能升级,估计应该如告警信息所示:

1、SPS存在告警,检查一下是否系统中SPS都正常工作,是否存在硬件故障。

2、有LUN状态是offline,去系统中查查具体offline的原因。

先解决这二个问题吧。

2.8K 消息

2015年7月17日 01:00

据我所知,LUN offline和Dirty Cache的问题都需要EMC三级以上技术工程师才能处理,处理步骤不简单啊!你可以按照KB的描述进行修复,如果无法修复又不能开case找高级工程师远程登录上来看的话,那就只有重装了。

54 消息

2015年7月17日 01:00

我们可以通过串口或者什么方法连到SP上去做清理吗?

找不到事件!