VMAX的VP功能有何好处
新采购一台VMAX,目前在做规划,VMAX区别于DMX,除了传统的raid group,还有pool的概念。
这其中,使用了VP后有一大堆好处,其中提到一点,扩容较为方便,且以后做磁盘扩容时,要求有比较多的磁盘。
这一点有些不甚明白,为什么磁盘扩容一定要多一些盘呢?
我知道,盘多IO性能就好,但是少的盘也不能动态加到原有的pool中吗?
未解决
此帖子已超过 5 年
631 消息
0
2043
zhuzhu281306
631 消息
0
2012年12月19日 01:00
1、是指添加物理盘
2、有没有什么好的方法可以避免Over Subscription的现象发生?除了每天定时的监控外。
Fenglin1
2 Intern
2 Intern
•
2.1K 消息
0
2012年12月19日 01:00
你说的加盘是添加物理盘还是VMAX里面的逻辑卷呢?
我怀疑是你pool里的data device已经规划好给Thin Device了,如果要扩容Thin Device,需要添加更多的Data Device到Thin Pool里面。以免Over Subscription的现象发生(Over Subscription是指所有绑定到Thin Pool上所有的Thin Device实际容量操作Thin Pool的总容量限制)
liulei_it
2 Intern
2 Intern
•
3.2K 消息
0
2012年12月19日 05:00
要不一次性规划好所有的映射就像偶现在的DMX一样,哈
Fenglin1
2 Intern
2 Intern
•
2.1K 消息
0
2012年12月19日 18:00
1. 怀疑是物理磁盘的空间已经没有了,所以添加新的物理盘增加空间。
2. 还是要事先做好规划,然后根据数据量的改变增加Data Device到Pool中,当然使用了一段时间以后还需要做一些ThinDevice的迁移。平衡一下各个pool之间的空间利用率和负载。
SMC和Solutions Enabler都有相关的监控Pool的使用率的功能。我之前有些过两篇东西,你可以先参考一下:
VMAX应用实例:查看Thin Pool
VMAX应用实例:如何在不同的Thin Pool之间迁移Thin Device
liulei_it
2 Intern
2 Intern
•
3.2K 消息
0
2012年12月20日 05:00
用pool的确很方便用户了,