zhuzhu281306
3 Silver

VNX Failover模式和VMware的配合

EMC的白皮书里面很明确提到下面内容,VNX Flare30及之后版本对应ESX4.0及之后版本,Failover模式只支持4(ALUA)。

那么问题来了。

我的环境是ESXi4.0,存储是VNX5500,分配LUN给ESXi主机时,Failover模式选择时,没注意,直接默认为1.

后面使用的时候各种问题,ESXi主机上识别存储的IO路径不全,默认LUN应该有4条路径,但有的LUN是2条,有的LUN是1条,各种凌乱。

刚开始还以为是ESXi版本的问题,升级到5.0之后问题依旧。

后来把VNX上的failover模式改成4,问题就奇迹般的恢复。

前车之鉴,供大家借鉴。悲催~~

============

存储VNX/CLARiiON系列 Failover模式

 

  • 对于CLARiiON Flare 04.28.000.5.704之前版本, Failover模式只支持1(PNR)
  • 对于CLARiiON Flare 04.28.000.5.704及之后版本和VNX Flare30及之后版本
    • 若主机 ESX版本2.x和3.x,Failover模式只支持1(PNR)
    • 若主机ESX 4.0及之后版本,Failover模式只支持4(ALUA)
标签 (1)
标记 (2)
0 项奖励
3 条回复3
Roger_Wu
4 Ruthenium

Re: VNX Failover模式和VMware的配合

是的,不同主机操作系统的failover设定要特别注意,推荐两篇论坛的文章:

各种主机部署故障转移Failover的详细配置

EMC VNX/CLARiiON和Citrix XenServer配置指南

0 项奖励
zhuzhu281306
3 Silver

Re: VNX Failover模式和VMware的配合

这个之前都有看到过,但是分配的时候没太注意,因为failover模式默认就是1.

导致了该问题,以后还是得认真仔细啊。

0 项奖励
Jack_Mei
2 Iron

Re: VNX Failover模式和VMware的配合

小问题导致莫名其妙的现象,仔细看手册还是必须的了。

0 项奖励