未解决
此帖子已超过 5 年
2 Intern
•
2.8K 消息
0
1714
VNX OE Block R5.32和VNX OE File V7.1 硬件增强功能概述(二)
VNX OE Block R5.32和VNX OE File V7.1
硬件增强功能概述(二)
VNX OE (Operating Environment) 操作环境发布了新版本,对应Block和File的版本号分别为VNX OE Block R5.32和VNX OE File V7.1。在发布新版本同时EMC公司也公布了三款适用于新版本的硬件增强功能:
1、双端口10GBase-T 铜I/O模块;
2、双端口10GbE光纤I/O模块;
3、 VNX 7500 SP内存扩展。
下面我们将讨论双端口10GbE光纤I/O模块在Data Mover上的安装。
安装注意事项
在VNX的DM上安装10GbE光纤模块需要注意以下事项:
1、安装过程会造成DM运行中断,必须运行setup_slot让DM下线;
2、在替换原1Gb & 10Gb卡时,原模块卡上所有配置必须删除;
3、在安装前请使用VPG工具来确认步骤;
·
由于DM在failover时需要主备兼容,因此所有DM需要同时升级。安装时请从DM最高号码进行安装或者升级。
准备工作
第一步:关闭call home功能。
第二步:健康检查。
第三步:删除failover主备关系。
第四步:关闭NAS服务。
第五步:mount文件/nas、/nbsnas和/nas/dos。
物理替换
第一步:拔出替换模块。
第二步:插入新10GbE模块到Data Mover。
安装配置
第一步:安装设备后重启DM。
第二步:安装新模块。
第三步:认证模块安装信息。
第四步:恢复NAS相关服务。
快捷链接:
VNX OE Block R5.32和VNX OE File V7.1 硬件增强功能概述(一)
VNX OE Block R5.32和VNX OE File V7.1 硬件增强功能概述(二)