开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

2536

2013年11月4日 03:00

VNX_VIA初始化有问题


VNX_VIA初始化有点问题,想重新做VIA,但是CS已经被配上地址,谁有好的办法把CS恢复工厂,可以重新做via.有什么好工具呀?

19 消息

2013年11月4日 03:00

我记得powerlink上面有一篇相关的文章,需要修改一些配置文件,然后重新run VIA初始化。

你不妨搜一下吧。

1.8K 消息

2013年11月4日 05:00

LZ还可以参考(链接需要合作伙伴以上权限登陆):

Solution: VNX: Changing Control Station and SP IP addresses on 7.0.35.3 and later VNX Unified systems

https://emc--c.na5.visual.force.com/apex/KB_BreakFix_1?id=kA1700000000O4w

1.8K 消息

2013年11月4日 05:00

似乎这种情况,EMC建议开个服务请求,由原厂执行或者指导执行。

Unfortunately, there is no easy method for changing Control Station and SP IP address changes on the Unified VNX platform without Service Provider assistance.  Please contact your Service Provider and quote this solution ID (emc269625) in order to have the IP address changes made in a manner that will not negatively impact your VNX system.

THIS SOLUTION APPLIES TO FILE OE VERSIONS AT 7.0.12.0 - 7.0.14.0 ONLY:  Refer to 79405 for the IP address change procedures related to File OE versions 7.0.35.3 and later

1.8K 消息

2013年11月4日 06:00

嗯,也可以参考这个帖子的讨论,里面还带一个视频。

VNX 5500 unified CS 系统重装

源文档 <https://community.emc.com/thread/179185>

27 消息

2013年11月4日 06:00

前几天跟EMC工程师聊天的时候说到有个客户要求自己也做一次初始化,后来是是通过重灌系统来实现的,这个一般由现场工程师来做。

重灌系统可以参考这个:

https://community.emc.com/message/703834#703834

2.8K 消息

2013年11月4日 21:00

楼主,从你对问题的描述看,VNX的第一次初始化已经成功。如果需要再次对VNX进行VIA初始化,可能存在无法搜索到CS MAC地址的问题,必须重新设置一下VIA的状态。如果你没有权限查看文档emc261639的话,建议你开一个case让官方工程师帮你解决。

找不到事件!

Top