开始新对话

此帖子已超过 5 年

Solved!

Go to Solution

1604

2017年2月26日 00:00

VNX2热备盘问题

vnx2拥有多块未绑定磁盘即默认为热备,当有磁盘坏掉后,怎么查看是具体哪块热备盘做了顶替?还有就是vnx2的热备机制导致系统盘坏掉后,热备盘顶替上以后,再换上新盘不会重构回来,那么坏掉的系统盘就不会再前四块的位置了么?求大神解答。

4K 消息

2017年2月26日 03:00

如果有热备盘顶替了坏盘的话,在Unisphere界面或SP日志中都能看到。比如可以在Storage Configuration里查看当前Pool或者RAID Group里有哪些盘。

系统盘(Vault Disk)坏掉的话,只有其上的用户数据(虽然通常我们不建议用户在系统盘上创建用户LUN)会热备到前四块盘以外的合适热备盘上。而系统盘本身不需要热备份,它已经有内建的备份机制在了。出现故障的系统盘必须尽快物理替换掉。

找不到事件!