VNX5700 2块系统盘故障

硬盘更换后,显示Unbound 状态,但0_0_3一直显示Rebuilding状态,并且write cache无法启用,从底层是否可以修复?QQ拼音截图未命名.png

4K 消息

2016年12月6日 19:00

卡了多久了?尝试重启过SP了吗?

卡在rebuilding的case要分析下日志了。

2016年12月6日 19:00

好几周了,重启过存储效果依旧。底层看EQZ状态一直是0%,没在保

4K 消息

2016年12月6日 19:00

卡在Eualizing的case一般都升级至Level 2工程师,我列一下相关的KB,你参考看看吧:

Contact Technical Support Level 2 (TS2) for assistance. EMC Sustaining Engineering has a recovery procedure for this "stuck equalize" issue that refers to various revisions of FLARE none of which are current.

Warning!  Do NOT trespass any LUNs without first contacting TS2. When the "stuck equalize" issue happens on certain versions of FLARE code, data corruption may result if a LUN is trespassed.

Why is drive stuck equalizing? https://support.emc.com/kb/337040

Why is disk stuck in transitioning state? https://support.emc.com/kb/340246

2016年12月7日 01:00

我看到了如下信息,是否和我0_0_2磁盘微码版本有关系?1.png2.png3.png

4K 消息

2016年12月7日 01:00

有工程师在处理您的case了吗?

看了下RG_SHUTDOWN_CONT_CM_TIMEOUT_PANIC的KB:https://support.emc.com/kb/487238 ,并不是完全对应stuck equalizing的问题。他的注释还要求看一下ktrace,根据他的建议来做吧。这位应该是Level 2了。

找不到事件!