VPLEX Metro配置双活数据中心以及高可用测试问题

转到解答

VPLEX Metro环境已经搭建完成。Cluster1有两台AIX Oracle RAC,一台VNX5400;Cluster2有一台CX240,未来会有一台AIX Oracle与Cluster1的Oracle组成三节点的RAC。环境中有Witness。

1。做双活数据中心是否就是在Distributed Storage中创建Distributed Device,然后再在Distributed Storage中创建Consistency Group即可?然后在各自的Cluster中分别创建Storage View做主机映射?

2。由于当前Cluster1的服务器已经按照Local的方式访问到VNX5400的Virtual Volume。当创建完Distributed Device后,是否Cluster1里面的Virtual Volume就会自动地移动到Distributed Device里面的Virtual Volume中?

3。在Device页面创建“Add Remote Mirror”与在Distributed Storage中创建Distributed Device有何区别?

客户想做高可用测试,我想有以下几个环境可能遇到:

1。由于有Witness与两个Cluster的ManagementServer通讯,假设Cluster1的ManagementServe断电或者网线断开,也就意味着Witness与此ManagementServer的VPN通讯断开,此时Cluster1是否还可用?

2。假设Cluster1的VPLEX断电,此时Cluster1的服务器将无法访问存储,由于有Witness,所以Cluster2会不中断被访问。当Cluster1的VPLEX1恢复正常,VPLEX1是否可以自动恢复业务访问?如果不可以自动,是否可以通过GUI方式恢复?如果GUI不可以,命令行如何使用?

3。假设VPLEX1连接的存储断电,Cluster1是否可以在业务不受影响的情况下,服务器通过VPLEX1访问到VPLEX2下面的存储?当Cluster1下面的存储恢复正常,是否恢复的存储会自动的与Cluster2的存储同步数据?

4。如果两个Cluster之间的FC WAN全部断开,应该是Detach Rule会生效,此时Witness将无法强制哪一端为生产?FC WAN恢复正常后,数据同步能否自动?如果不可以自动,是否可以通过GUI方式恢复?如果GUI不可以,命令行如何使用?

标签 (3)
标记 (2)
0 项奖励
1 个已接受解答

已接受的解答
nothingbutyou
1 Copper

Re: VPLEX Metro配置双活数据中心以及高可用测试问题

转到解答

这些问题涉及到首选site设置及uniform还是non-uniform架构

1、得看你把首选site设置到cluster1还是cluster2,如果首选site是在cluster2,则cluster1置为不可用

2、这个忘了能不能自动failback了

3、这个看你是uniform还是non-uniform架构,uniform架构的话当然可以跨cluster访问存储了

4、还是首选站点的问题,那个是首选站点那个继续提供io服务