emc vnx5100 串口 ppp dial 出现 777 错误,这是什么原因?

emc vnx5100 通过 RS-232/EIA232 串行(高达115K 波特)服务笔记本电脑(微DB-9)端口 串口 ppp dial 出现 777 报错,连接cx3-20f 正常,这是什么原因?

1.2K 消息

2014年9月25日 01:00

楼主,你好。我是论坛版主Jason周。我注意到,你的这个帖子被不小心创建在了你的个人的版面内了。建在个人版块里的帖子其他人基本没机会看到 。至于为什么会发生这样的情况以及如何避免,可参考我写的这个帖子 【帮助说明】如何避免帖子在不经意间被创建在了错误的版面里,导致收不到回复(因为别人看不到帖子)

我现在已把你的帖子移动到中文支持论坛内的 存储系统 版块里了,这样更多的朋友能够看到,相信稍后会有懂VNX的朋友们来跟你分享或解答。以后建议先由中文支持论坛首页 用顶部的导航按钮先进入相应的版块(例如:存储系统),然后用右边操作栏里的“开始一个讨论”来创建帖子提问或者分享,这样创建出来的帖子默认就是在你所在的版块的,避免帖子被无意中创建在了个人版块内。

谢谢!

235 消息

2014年9月25日 01:00

多拨几次试试,cx的能拨通,vnx也可以 只要设置正确

1.2K 消息

2014年9月25日 03:00

不知道这个问题现在解决了没有。通常按照附件的方法正确设置的话,应该是可以拨通的。即使SP有故障(灯为橙色),大多数情况下仍然可以通过串口线拨通。

1. 确认设置(波特率等等)是正确的。

2. 尽量使用VNX附带的串口线,不要使用CX的。

3. 都正确设置还是不能拨通的话,重启SP试一试。

1个附件

4K 消息

2014年9月25日 18:00

VNX自带那根线试试?