浏览
帮助
登录
此帖子已超过 5 年
Solved!
luyg24
222 消息
0
6743
2013年8月30日 21:00
问下,vnx5500或者说emc的存储后端盘柜之间,盘柜与控制器之间的sas线是如何连接的?有什么连接说明吗?那天上架emc 5500,一开始工程师是顺序的连接下来的,后来另一个工程师说这样连也可以,但是性能有问题,他有改了中连法,说这样会好一些。我就有点搞不懂了,这个有什么说法吗?
回复(10)
born_chen
1.8K 消息
2013年8月30日 22:00
我举得这段话挺好的。
负载或总线平衡规则适用于所有 DAE。也就是说,总线 0 是存储模块地址 0 (EA0),总线 1 是 EA0,依此类推。如果是 VNX5500 平台,总线 0 EA0 是 DPE (SP A 和 B)。因此,为了实现负载平衡,总线 1 EA0 成为机柜中的第一个 DAE (LCC A 和 B),下一个 DAE (LCC A 和 LCC B)成为总线 0 EA1,依此类推。如果您在 VNX5500 平台中拥有多
个 DAE,则在该特定总线内可采用菊花链形式对其进行连接。但是,建议平衡每条总线。换言之,始终使用每条可用的总线,并尽可能均衡地在总线上分布存储模块数,从而优化环境。
个人觉得直观的区别就是,总线1接在哪个DAE的问题。
在《VNX5500 硬件信息指南》的P110和P112有详细说明多个DAE的两种连接方式。红框处。
谢谢,这个图我可以理解了,图上有2个dae,如果有更多的dae再应该怎么连线呢?这个是我搞不懂的地方。
yanzs
2 Intern
•
913 消息
1
主要看VNX有几个后端BUS,像VNX5100只有一个BUS,那就只能从控制器BUS0出来往上串联,那像VNX5500有两个BUS,那就是将N个DAE平均分布在两个BUS上面,这样比只走一个BUS性能肯定会好,比较均衡。
LZ可参考下图。
另外: 《VNX5500 硬件信息指南》提供了如何针对交叉或堆叠环境在 VNX5500 中用缆线连接DAE 的示例。
如果您有权限可以在支持网站下载这个文档,如果没有权限可告知我们再转贴给您。
2013年8月31日 00:00
谢谢,大概了解了,另外可否提供一下vnx 5500硬件信息指南,从网上找不到。luyg24@163.com 多谢
o17Uu33DCF12520
1.1K 消息
2013年8月31日 09:00
@luyg24
VNX5500硬件指南:
https://support.emc.com/docu41763_VNX5500_Hardware_Information_Guide.pdf?language=en_US
VNX5500的DPE自带两个板载的SAS端口,另外还支持一个额外的4端口的SAS I/O模块来提高整体带宽,那么一共最大6个6Gb的BE SAS端口,所以最大为6条BUS。
@born_chen
通过平衡BUS来提高性能的说法,我觉得要看创建RAID Group的时候是如何选择磁盘的:
1.可以选择单个DAE里面的磁盘
2.可以选择同一条BUS上面的若干个DAE,叫做水平provisioning
3.可以选择不同的BUS上面的若干个DAE,叫做竖直provisioning
就目前的VNX架构来说,选择第三种方式已经不会带来性能上的提升了。唯一的使用场合是创建FAST cache,建议用第三种方式。
至于storage pool,因为不能选择磁盘,所以完全不需要考虑平衡BUS。
2013年9月1日 18:00
可以这样总结
duron64
181 消息
是否可以总结成这样:
1. GAID Group只有创建FAST cache的时候才选第三种方法(要把SSD放在不同BUS),其他的就随意了。
2. Storage Pool不需要考虑平衡BUS。
为什么目前的VNX架构说第三种不能带来性能上的提示? 因为有些客户接受了原来的观点,还是想用第三种方法来做。
zhuzhu281306
631 消息
2013年9月1日 21:00
Binggo,我们的一个raidgroup都是在同一条bus上, 但一般会创建metalun来实现provision
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
born_chen
1.8K 消息
0
