DavidCao
1 Nickel

powerpath 多路径的问题

转到解答

如何看到每条路径的io信息 从powermt里面可以看到吗?

标记 (1)
0 项奖励
1 个已接受解答

已接受的解答

Re: powerpath 多路径的问题

转到解答

查看一段时间内的I/O累积值,PowerPath没有直观的命令。

PowerPath只有powermt display命令显示路径的每秒平均I/O数量( IO/Sec), 使用every参数定义几秒更新一次显示结果。命令格式如:

powermt display [paths|ports] [every=seconds]

0 项奖励
7 条回复7

Re: powerpath 多路径的问题

转到解答

powermt display,可以看到 IO/Sec Q-IOs信息。

参考文档:PowerPath常用命令总结及应用

0 项奖励
Roger_Wu
4 Ruthenium

Re: powerpath 多路径的问题

转到解答

帮你把帖子移动到了 存储系统 版块内,方便更多懂这块技术的朋友们看到,并参与分享。谢谢!

0 项奖励
DavidCao
1 Nickel

Re: powerpath 多路径的问题

转到解答

怎么查看某个设备某个时间段内io 数据量  就跟系统里面iostat的那样

0 项奖励

如何才能看到每条path的流量呢?

1 HBA 1 到 vnx 的spa a0

2 HBA1  到 vnx的spb a0

3 HBA2 到vnx 的spa b0

4 HBA2 到 vnx 的spb b0

那这四条路径 应该不会同时会传数据吧 如果lun在spa 上面也就是1和3路径有流量 是这个样子吗?

0 项奖励

Re: powerpath 多路径的问题

转到解答

什么叫流量?IOPS?Throughput?

存储上通过Unisphere Analyzer可以看到每个前端端口的吞吐量,也可以看到每个LUN的吞吐量,但这些端口不仅有这个主机的数据流,所以不仅是这一条路径的。如果想看某条路径的吞吐量,就是通过主机层面的命令,iostat,如果看IOPS,用powermt display命令显示路径的每秒平均I/O数量( IO/Sec)。

0 项奖励
Roger_Wu
4 Ruthenium

Re: powerpath 多路径的问题

转到解答

这些Path总会通过SP上的某个端口,因此如果存储是VNX或CLARiiON的话Unisphere Analyzer就可以看到”流量“。

可以看一下之前的文档和视频:

CLARiiON/VNX性能优化工具(一) - Navisphere/Unisphere Analyzer性能分析工具

EMC Unisphere Analyzer性能分析实战

另外几个路径是不是同时传输数据要看LUN的分布以及failover mode工作模式。但一般来说一套合理配置的生产系统,几个路径肯定都会有流量的(除非所有的LUN都在一侧SP,而且存储还不支持双活)。