big_lei
3 Zinc

Data Domain D860 和D890 设备的维护

跳至解决方案

近来可能有会有几台DATA DOMAIN设备的搬迁,硬件的简单维护还凑合,搬迁这么大的事情还没怎么做过。

关于DD860 和890(看名字应该是比较新的产品),有无相关健康检查及配置备份文档,还有下点及上电,后部连线的相关文档。

在me.datadomain.com上没有找到相关的,连产品手册都没找见。

--------------------------

刚在DATA domain技术精华帖的帖子发现几个好文章,先去看看。

--------------------------

支招的继续。

标签 (2)
0 项奖励
1 解答

已接受的解答
born_chen
4 Germanium

Re: Data Domain D860 和D890 设备的维护

跳至解决方案

1、确认备份任务全部停止了,没数据往里写了。如果可以就是直接把备份服务器关了。呵呵。

2、登陆DD确认没有作业在跑,比如复制等。

3、关闭DD系统system poweroff和电源。

4、标签线缆。拔除线缆,打包,叉车运输等。。。

5、安全运输。

6、上架,按原来的位置连线。

7、通电,检查无硬件报错。

8、开启备份服务器。

9、搬迁完成。

补充:在关闭DD系统有个说明。

按版主的号召,贴链接,有需要再原文转帖:https://my.datadomain.com/download/kb/all/Power_On_Off_System.html?fsearch=1&query=shutdown&pagenumb...=

在原帖中查看解决方案

0 项奖励
19 回复数
born_chen
4 Germanium

看到lz在好几篇dd文章里面都留言了,恭喜学习新知识,进军新领域啊,哈哈

0 项奖励
big_lei
3 Zinc

Re: Data Domain D860 和D890 设备的维护

跳至解决方案

把那几个文档收集下来了,还在慢慢看当中。

还得大家多指导,dd产品不是特别熟悉。

0 项奖励
big_lei
3 Zinc

Re: Data Domain D860 和D890 设备的维护

跳至解决方案

多谢。

我把那个贴出来,很有用。

Power On and Power Off a Data Domain System

APPLIES TO

  • All Data Domain systems
  • All Software Releases

PURPOSE

This article provides instructions to Power On and Power Off a Data Domain System

SOLUTION

To turn on a Data Domain system:

1. Power on any expansion shelves before the controller. The ES30 powers on when plugged in. Wait approximately three minutes after all expansion shelves are turned on.

2. Push the controller’s power button (as shown in the Installation and Setup Guide for your Data Domain system). The system can be powered down only from the CLI.

3. Verify the system has come up. This can be done with the system console or from a SSH session to the Data Domain system. The system is up when you can log into the system.

To shut down power to the Data Domain system:

Use the system poweroff command. The command automatically performs an orderly shut down of DD OS processes. The command is available to administrative users only.

Caution: Do not use the chassis power switch to power off the system. Doing so will prevent the ability of the system to be remotely powered up using IPMI. Use the following command instead.

The ‘system poweroff’ command shuts down the system and turns off the power.

# system poweroff

Continue? (yes|no|?) [no]: yes

Note: The IMPI Remote System Power Down feature does not perform an orderly shutdown of the DD OS.

big_lei
3 Zinc

Re: Data Domain D860 和D890 设备的维护

跳至解决方案

关于DD配置备份的,有什么文档?还是说,这个安全性已经可以保证了。

0 项奖励
born_chen
4 Germanium

Re: Data Domain D860 和D890 设备的维护

跳至解决方案

搬迁前的健康性检查。建议1、从硬件外观查看,各状态灯正常,没有闪橙色的故障报错。2、通过登陆系统查看状态。

可从红框处状态菜单进入,里面有多个菜单能查看运行状态。

QQ鍥剧墖20130907131108.jpg

可以查看类似菜单。

QQ鍥剧墖20130907131230.jpg

也可以进入这个菜单查看些信息。

QQ鍥剧墖20130907130524.jpg

都正常,那么就是健康的啦~

big_lei
3 Zinc

Re: Data Domain D860 和D890 设备的维护

跳至解决方案

Born   非常感谢,很细致。

对健康检查这块问题还不是很大。关于DATA DOMAIN这方便只是简单看了下elearning,在理解上还有些不是很明了,比如这个DDOS上面的配置存放在哪里,在做这样的搬迁的时候,是否需要去备份一下这样的配置(我感觉好像也用不着,不能跟着感觉走)。

0 项奖励
born_chen
4 Germanium

Re: Re: Data Domain D860 和D890 设备的维护

跳至解决方案

本身DD具有自我修复文件系统,在系统安全性上应该不会有太大问题。加上NVRAM 和RAID 6。

你说的备份配置,好像没有这样的概念。

0 项奖励
big_lei
3 Zinc

Re: Data Domain D860 和D890 设备的维护

跳至解决方案

我感觉也是,不过学艺不精,问配置怎么备份就麻烦了,准备工作得做到位。

多谢Born指点。

0 项奖励