Commencer une nouvelle conversation

Ce message a plus de 5 ans

Solved!

Aller à la solution

2926

27 août 2015 12:00

probleme extinction poweredge 2950

Bonjour,

Je viens ici pour avoir de l aide, je vous expose donc mon probleme:

Aujourdhui mon serveur poweredge 2950 c est tout d un coup arreté, j ai essayé de le redemarrer et la au bout de quelques secondes il s arrete a nouveau tout seul.

Je l ai laisser eteint 1 quart d heure et la ca fait 2h qu il a redemarrer.

Par contre il y a quelques anomalies a mes yeux :

1-) Les ventilateurs tournent beaucoup moins vite qu avant.

2-) Avant quand j allais dans OpenManage Server Administrator puis "chassis principal du systeme" j avais une rubrique qui s appelait temperature, et de la je pouvais voir la temperature du serveur, de la piece, etc... J ai plus acces a ca.

3-) l ecran d affichage du serveur reste retroeclairé mais plus rien ne s affiche.

Merci de votre aide.

4 Operator

 • 

3.7K  messages

31 août 2015 01:00

Bonjour,

Les éléments dont vous indiquez l'anomalie (vitesse des ventilateurs, sonde de temperature) sont liées à la BMC/DRAC.

Je vous propose donc d'effectuer les manipulations suivantes:

- drain électrique du serveur en débranchant les alimentations et en appuyant sur le bouton power pendant 15s. Cela va permettre de vider les condensateurs de toute charge résiduelle et d'arreter la DRAC.

- si le problème persiste, faire une mise à jour du bios et de la BMC/DRAC:

http://www.dell.com/support/home/fr/fr/frbsdt1/Drivers/DriversDetails?driverId=16RCK

http://www.dell.com/support/home/fr/fr/frbsdt1/Drivers/DriversDetails?driverId=4NNNG

Cordialement,
Stéphane

4 Operator

 • 

3.7K  messages

31 août 2015 02:00

Bonjour,

Afin de connaitre plus précisément les composants présents dans votre serveur. J'auraisbesoin de connaitre votre service TAG. Je vous invite à me le communiquer en privé

Cordialement,
Stéphane

Aucun événement trouvé !

Top