Commencer une nouvelle conversation

Ce message a plus de 5 ans

Solved!

Aller à la solution

400

13 juin 2017 08:00

Serveur Power Edge R320 ne démarre plus

Bonjour,

J'ai un message d'erreur suivant sur mon serveur Power Edge R320 :

Vlt0222 the 1,1v pg voltage is outside of range

Pouvez vous m'aider à résoudre?

Bien cordialement,


Sergio DE FREITAS

4 Operator

 • 

1.4K  messages

19 juin 2017 08:00

Bonjour,

Afin de résoudre ce problème merci de suivre le plan ci-dessous :

Drain électrique, en arrêtant le serveur et en débranchant tous les câbles et en maintenant le bouton d'allumage enfoncé pendant 30 secondes

Débrancher tous les périphériques externes y compris le clavier et l'écran et tester le démarrage

Débrancher toutes les cartes PCI inclut la carte perc et tester

Démarrer avec une seule RAM sur DIMM A1 et tester si ça fait pareille merci de la retirer et la remettre

Démarrer en configuration minimale (carte mère, un seul processeur, une seule RAM sur A1, un seule bloc d'alimentation, control panel avec son câble)

Si à tout moment le système donne une autre erreur, remettez composant par composant jusqu'à ce que l'erreur revienne afin de déterminer le composant défectueux

Si le souci est toujours présent à ce moment-là il faut changer la carte mère

Je reste disponible pour toute question

Cdt
Fatima

4 Operator

 • 

1.4K  messages

13 juin 2017 08:00

Bonjour,

 

Merci de nous avoir contacté sur le forum dédié aux produits power edge Hors Garantie. Nous vous avons contacté par email afin de recueillir toutes les informations nécessaires.

 

Cdt

Fatima

Aucun événement trouvé !

Top