Suite redémarrage d'un T320 (mise à jour) le boot est long, le voyant arrière IDRAC clignote en jaune ; le panneau lcd avant reste éteint. Et bien sûr la ventilation est à fond !
J'ai tenté de réinitialiser via la procédure de "Drain" sans effet.
Il s'agit d'une version basique ; il n'y a donc pas de carte Idrac sous forme de carte pci, c'est intégré à la carte mère.
Dans le bios, la section Idrac ne propose aucuns réglages.
J'ai donc fait une mise à jour du bios en 2.4.2 mais le problème reste le même.
Je suis à court de solutions....
Merci de m'indiquer quelle procèdure je peux tenter.
Cordialement,
RM
rm_etr
3 messages
0
14 mars 2017 04:00
Mail bien reçu, service tag et coordonnées téléphoniques renvoyées.
Le problème est très gênant car le serveur est dans un Open-Space.
Le système iDRAC est embarqué (embeded bmc ?) et je ne trouve pas le moyen de le réinitialiser.
Le bios à été mis à jour dans la dernière version.
Merci de votre aide.
Raphaël
DellStorageSupp1
4 Operator
4 Operator
•
1.4K messages
1
13 mars 2017 11:00
Merci de nous avoir contacté sur le forum dédié aux produits POWEREDGE Hors Garantie. Nous vous avons contacté par email afin de recueillir toutes les informations nécessaires.
Brahim
rm_etr
3 messages
0
17 mars 2017 11:00
Je souhaiterais faire établir un devis pour le remplacement de la carte mère mais je ne trouve pas la pièce dans la liste des disponibilité en spare ni ou faire la demonde de devis.
Si vous pouvez me donner les renseignements.
Cordialement,