Bonjour,

je ne comprend pas pourquoi je ne reçois pas d’alerte email sur l’événement PSU0003 (The power input for power supply 1 is lost.)? 

Tous les événements sont cochés dans "alert et configuration de connexion de système à distance" et dans "Configuration des alertes", 'Alertes' est bien activé.

l'IRDAC9 est bien bien configuré car l'email de test fonctionne.

Merci de votre aide.

 

2  messages

26 juillet 2018 23:00

Oups désolé, je complète les infos:

Type De Server : PowerEdge R440

Firmware iDRAC: 3.15.17.15

Du coup j'ai trouvé mon problème. Il fallait cocher la case "Etat" de chaque destinataire.

Bonne journée!


5 Practitioner

 • 

107  messages

26 juillet 2018 04:00

Bonjour, 

Type De Server :
Firmware iDRAC :

Avez-vous activer l'otpion Alerte dans l'iDRAC ?
Je vous invite à consulter la documentation suivante afin de parametrer vos alertes :

https://www.youtube.com/watch?v=DJxx-fpCGhA

 

Aucun événement trouvé !