2 messages
0
370
Alert Email
Bonjour,
je ne comprend pas pourquoi je ne reçois pas d’alerte email sur l’événement PSU0003 (The power input for power supply 1 is lost.)?
Tous les événements sont cochés dans "alert et configuration de connexion de système à distance" et dans "Configuration des alertes", 'Alertes' est bien activé.
l'IRDAC9 est bien bien configuré car l'email de test fonctionne.
Merci de votre aide.
yannick.boutin
2 messages
0
26 juillet 2018 23:00
Oups désolé, je complète les infos:
Type De Server : PowerEdge R440
Firmware iDRAC: 3.15.17.15
Du coup j'ai trouvé mon problème. Il fallait cocher la case "Etat" de chaque destinataire.
Bonne journée!
Geek_Mika
5 Practitioner
5 Practitioner
•
107 messages
0
26 juillet 2018 04:00
Bonjour,
Type De Server :
Firmware iDRAC :
Avez-vous activer l'otpion Alerte dans l'iDRAC ?
Je vous invite à consulter la documentation suivante afin de parametrer vos alertes :
https://www.youtube.com/watch?v=DJxx-fpCGhA