Commencer une nouvelle conversation

Solved!

Aller à la solution

1 Rookie

 • 

50  messages

573

11 janvier 2022 21:00

Controleur PERC H200 dans un T110 II

Bonjour,

Ce matin je viens de voir que j'avais une erreur sur l'un des disques SAS 450Go de ma carte PERC H200 via OMSA (page web), cette erreur est marquée comme non critique.

Dois je me préparer au pire ou s'agit il d'un problème d'alignement des disques en RAID 1 ?

(J'ai 2 disques SAS 450Go en RAID1 et 2 disques SAS 3To en RAID1)

Comment le vérifier en ligne de commande sachant que je fais tourner sur ce serveur un Xen Hypervisor (CentOS).

Moderator

 • 

3.4K  messages

13 janvier 2022 00:00

Bonjour,

dans OMSA sous chassis vous pouvez verifier si il y a la idrac.

Je vois que le firmware du disque n'est pas a jour. Je vous conseille de mettre à jour et verifier si encore present l'erreur.

Ici la MAJ

https://dell.to/3GnWrg0

 

Et aussi le firmware H200 firmware si il n'est pas à jour 

https://dell.to/3qpG3WZ

 

Cordialement,

Marco

Moderator

 • 

3.4K  messages

12 janvier 2022 02:00

Bonjour,

c'est quoi exactement l'erreur? Est-ce que il y a un erreur aussi dans les logs?

Pouvez vous connecter à la iDRAC du serveur pour avoir plus information et eventuellement exporter un supportassist collection? https://dell.to/3HVWVdz

Merci

Cordialement

Marco

1 Rookie

 • 

50  messages

12 janvier 2022 20:00

Bonjour,

Voici le screen dans OMSA :

erreurdisquenoncritique.png

Dans quels logs puis je retrouver une erreur ?

un "dmesg" me renvoie ces éléments :

 

[2167706.524791] Buffer I/O error on dev dm-3, logical block 10508175, async page read
[2167710.901201] block tde: sector-size: 512/512 capacity: 83886080
[2167823.051052] Buffer I/O error on dev dm-3, logical block 10508203, async page read
[2167827.416094] block tde: sector-size: 512/512 capacity: 83886080
[2167942.567494] block tde: sector-size: 512/512 capacity: 524288000
[2168619.252325] block tde: sector-size: 512/512 capacity: 83886080
[2168909.612531] block tde: sector-size: 512/512 capacity: 1048576000
[2170621.838204] Buffer I/O error on dev dm-1, logical block 21014406, async page read
[2170626.389610] block tde: sector-size: 512/512 capacity: 167772160
[2170984.510869] block tde: sector-size: 512/512 capacity: 83886080








 

Je ne suis pas sur d'avoir une iDRAC dans mon T110 II. Comment le vérifier ?

1 Rookie

 • 

50  messages

13 janvier 2022 20:00

Bonjour,

Merci pour ces précisions, le firmware H200 est à jour, voila ce que j'ai dans OMSA :

Version du micrologiciel 07.03.06.00
Version du pilote 20.102.00.00

 

Je viens de mettre à jour le pilote des disques et rebooter, le disque est à nouveau en ligne !

Merci.

Aucun événement trouvé !