Bonjour,
J'ai un vieux R720XD hors garantie que je voudrais faire vivre encore 1 ou 2 années et j'ai désormais des difficultés pour me connecter à l'idrac7 avec les navigateurs récents. Il est encore en 1.23.23 (Build 01) alors que la version actuelle est la 2.65.65.65.
Puis-je faire une mise à jour brutale avec un grand bon depuis le passé ou y a-t-il des étapes obligatoires à respecter ? Je n'ai pas trouvé d'information à ce sujet.
J'ai un peu la même question pour le BIOS qu'il faudrait passer d'une vieille 1.3.6 à l'actuelle 2.8.0 car je pense qu'avec l'IDRAC récent cela peu probalement créer des problèmes.
En vous remerciant
Patrick
begou
1 Rookie
1 Rookie
•
22 messages
0
21 août 2022 23:00
Pour conclure sur ce sujet:
- la succession des mises à jour dans l'ordre décrit ci-dessus à fonctionné sans autre problème mineur que ceux décrits ci-dessus.
- à partir de la version 1.57.57.A00 de l'IDRAC on peut directement installer à partir des fichiers Win32 sans passer par l'extracti0n préalable du fichier firmimg.d7. Typiquement pour passer à la version 2.10.10.10.A00
on uploadera le fichier:
DELL-Erman O
Moderator
Moderator
•
2.4K messages
0
27 juillet 2022 23:00
Bonjour,
Vous aurez besoin de remonter le BIOS et iDrac ensemble, si vous deviez sauter à la dernière version sur l'un ou l'autre, vous feriez probablement des dommages permanents à la carte.
Tout d'abord, vous devez vérifier quelle est la version minimale requise pour la mise à niveau à partir d'ici https://dell.to/3JdazLp.
Ne passez pas à la dernière version du FW. Je n'effectue pas directement ces dernières mises à jour car les versions ne sont pas trop éloignées.
Comme il y a trop de mises à jour intermédiaires dans votre cas, vous pouvez essayer de mettre à jour les versions recommandées entre celles qui sont urgentes et celles qui le sont moins pour raccourcir au moins quelques étapes. Mais en fait, le plus pratique serait de faire des mises à jour incrémentales de manière séquentielle.
Considérez que pour toutes les mises à jour du firmware, il existe un chemin de mise à jour du firmware comme ci-dessous. Il est recommandé d'utiliser la séquence suivante lors de la mise à jour du firmware sur les serveurs Dell PowerEdge.
1. iDRAC
2. Lifecycle Controller
3. BIOS
4. Diagnostics
5. Pack pilote OS
6. RAID
7. NIC
8. PSU
9. CPLD
10. Autres mises à jour
Cordialement,
begou
1 Rookie
1 Rookie
•
22 messages
0
28 juillet 2022 00:00
Bonjour Erman et merci pour cette réponse. Je vais donc faire avancer IDRAC, LC et BIOS ensembles.
Par contre je n'arrive pas à trouver les prérequis pour les différents niveaux (quel niveau de BIOS pour quel niveau d'IDRAC ?). Je pense me baser sur les dates de publication des mises à jour à défaut.
Cordialement
Patrick
DELL-Erman O
Moderator
Moderator
•
2.4K messages
0
28 juillet 2022 01:00
Bonjour Patrick, je préférerais les versions dont les dates sont les plus proches les unes des autres. Car, par exemple, si iDRAC est mis à jour vers une toute nouvelle version, le BIOS risque de ne pas reconnaître iDRAC.
Cordialement,
begou
1 Rookie
1 Rookie
•
22 messages
0
28 juillet 2022 07:00
Bonjour
Cela ferait donc ceci en 8 étapes ? En enchaînant IDRAC/LCC puis BIOS à chaque étape ?
Je pense faire cela la seconde quinzaine d'aout vu l'indisponibilité que cela va engendrer. Si cette stratégie est valide je pense que cela pourra intéresser d'autres possesseurs de R720.
Cordialement
Patrick
DELL-Erman O
Moderator
Moderator
•
2.4K messages
0
28 juillet 2022 07:00
Bonjour Patrick, merci pour ce retour d'information. Je mettrais à jour dans un ordre similaire. J'espère que vous aurez une expérience fluide et sans faille.
Cordialement,
begou
1 Rookie
1 Rookie
•
22 messages
0
16 août 2022 07:00
Bonjour,
j'avoue avoir un peu de mal pour procéder à ces mises à jour et surtout à trouver une documentation. Donc ci-dessous quelques lignes à commenter/corriger pour compléter la démarche.
Passage de l'IDRAC de 1.23.23 à 1.45.45 (environnement Linux, procédure à distance via l'IDRAC7)
- j'ai récupéré le fichier ESM_Firmware_47G7D_LN32_1.45.45_A00.BIN (version linux 32 bits ???)
- j'ai du lancer une extraction manuelle dans un dossier:
- j'ai ensuite fait la mise à jour via l'interface web du client en uploadant le fichier ./IDRAC-1.45.45/payload/firmimg.d7 avec succès.
MAIS:
- avec une vieille version de Firefox (60.9.0esr) le menu "Update and Rollback" ne fonctionne plus (recharge simplement la page courante). Cela fonctionne avec la version 91.10.0esr
- le lancement de la console virtuelle échoue avec ces deux navigateurs.
Passage du BIOS de 1.3.6 à 1.6.0 (environnement Linux, procédure à distance via l'IDRAC7)
J'ai voulu procéder de manière similaire à partir du fichier BIOS_V337Y_LN_1.6.0.BIN mais la commande d'extraction échoue sur des fichiers temporaires corrompus (pas de problème d'espace disque):
J'ai donc téléchargé le fichier BIOS_V337Y_WN32_1.6.0.EXE qui semble accepté par l'IDRAC pour la mise à jour du BIOS (en utilisant un firefox 91.10.0esr sous CentOS7 puisque c'est devenu impossible avec la version plus ancienne). Je n'ai pas lancé la mise à jour (cluster en production ce soir) mais je le ferai demain.
Tout commentaire est apprécié sur cette procédure. Typiquement pour l'IDRAC je ne comprends pas pourquoi les archives ESM_Firmware_47G7D_WN32_1.45.45_A00.EXE ou ESM_Firmware_47G7D_WN64_1.45.45_A00.EXE n'est pas acceptée alors que pour le BIOS une archive au nom similaire semble l'être (BIOS_V337Y_WN32_1.6.0.EXE) et l'utilisation des archives fournies sur le support est peu détaillée.
Merci.
DiegoLopez
4 Operator
4 Operator
•
2.7K messages
0
17 août 2022 01:00
Bonjour @begou,
Pour moi, il est beaucoup plus facile de mettre à jour le microprogramme par le biais de l'IDRAC que par la couche OS. Avec les .exe de 32 bits.
Avez-vous l'iDRAC configuré, pouvez-vous faire les mises à jour à partir de là ? Même l'option d'une clé USB et de l'utilisation de Lifecycle Controller me semble beaucoup plus simple.
iDRAC 7/8: https://dell.to/3A2Iv9h
LifeCycle Controller: https://dell.to/3Qu8CNj
Cordialement.