Commencer une nouvelle conversation

Non résolu

N

6  messages

659

7 février 2019 01:00

Raid qui ne se reconstruit pas

Bonjour,

 

Sur un serveur Dell T420, j'ai insérer un nouveau disque ayant les mêmes caractérisques que les anciens.

megaraidsas-status
-- Arrays informations --
-- ID | Type | Size | Status
a0d0 | RAID 5 | 1116GiB | optimal
a0d1 | RAID 5 | 1862GiB | DEGRADED

-- Disks informations
-- ID | Model | Status | Warnings
a0e32s0 | WD WD6001BKHG 558GiB | online
a0e32s1 | WD WD6001BKHG 558GiB | online
a0e32s2 | WD WD6001BKHG 558GiB | online
a0e32s3 | SEAGATE ST1000NM0023 931GiB | online
a0e32s4 | ATA TOSHIBA MG04ACA1 | ready
a0e32s5 | SEAGATE ST1000NM0023 931GiB | online

There is at least one disk/array in a NOT OPTIMAL state.

J'ai tenté de reconstruire ce raid, voici la commande et son retour :

megacli -LDRecon -Start -r5 -Add -PhysDrv[32:4] -l1 -a0

Failed to Start Reconstruction of Virtual Drive.

FW error description:
The specified physical drive does not have the appropriate attributes to complete the requested command.

Exit Code: 0x26

J'ai beaucoup regardé les différents sujets à ce propos, comme le fait de "clear" la configuration :

megacli -CfgForeign -Clear -a0

 

Mais rien n'y fait.

Cordialement,

6  messages

10 février 2019 23:00

Up s'il vous plaît.

2  messages

11 février 2019 00:00

Si le nouveau disque que vous avez mis est le a0e32s4 | ATA TOSHIBA MG04ACA1 | ready Il faudrait peut être le passer en "online" à la place de "ready" Je ne suis pas un expert en raid, mais c'est une piste

6  messages

11 février 2019 01:00

Bonjour,

ça, je m'en doutais déjà, c'est pour le passer en online que j'ai du mal...

 

4 Operator

 • 

3.7K  messages

18 février 2019 09:00

Bonjour,

Il ne faut jamais faire de force online à la place d'un rebuild pour un nouveau disque car cela va corrompre le volume RAID.

Si la reconstruction ne veut pas démarrer il faut en trouver la cause. Dans votre cas, c'est que vous avez mixé SAS et SATA ce qui n'est pas possible. Pour plus d'information : Présentation des différents types de disques durs, de la technologie RAID et des contrôleurs RAID pour les serveurs PowerEdge

Votre RAID est constitué d'une grappe de disque SAS. Il vous faut donc mettre un disque SAS 10k, 600Go ou supérieur.

Si la reconstruction ne démarre pas avec ce nouveau type de disque, il faudra le passer en hotspare (disque de secours)

Cordialement,

Aucun événement trouvé !