2 messages
0
438
System Board PS1 PG Fail
Bonjour,
Je recherche un conseil suite à la remontée de l’erreur suivante sur un serveur Dell PowerEdge T320 : System Board PS1 PG Fail.
Voici les actions que j’ai mené :
Test via onduleur ou secteur : NON ok
Test avec un autre bloc d’alimentation : NON ok
Drainage électrique du serveur : NON ok
Mise à jour firmware carte iDrac : NON ok
Mise à jour firmware des blocs d’alimentation : NON ok
Mise à jour du Bios : NON ok
Je pense que le capteur est en défaut. Je m’interroge sur deux points :
1) Faut-il remplacer la carte mère pour corriger le problème ?
2) En l’état, la redondance électrique est-elle fonctionnelle ?
Merci pour votre aide et bonne journée à vous,
DiegoLopez
4 Operator
4 Operator
•
2.7K messages
0
27 octobre 2020 02:00
Bonjour @BoniDeRouen,
Bienvenue dans la communauté Dell!
Je crains que si vous avez déjà fait tous ces tests, alors oui, la solution est de remplacer la carte mère.
Je crois savoir que vous avez deux PSU et qu'aucun d'eux n'affiche une LED d'erreur orange. Dans ce cas, le licenciement devrait continuer à fonctionner.
Cordialement.
BoniDeRouen
2 messages
0
27 octobre 2020 02:00
Bonjour,
Merci pour votre retour. Je vais donc déclencher une maintenance sur ce serveur.
Cordialement,