5 septembre 2017 01:00

URGENT - Procédure de remplacement de disque SAS en RAID 1

Bonjour,

J'ai un disque SAS 600 Go indiqué en défaut par SMART (allerte affichée toutes les 24h) en raid 1 situé en dessus un second disque de même type et même capacité. Quelle est la procédure pour remplacer le disque SAS en défaut ?

Faut-il arrêter le serveur PowerEdge T620 et remplacer le disque en défaut par un nouveau disque de même type et de même capacité ?

Ou

Faut-il arrêter le serveur PowerEdge T620 et remplacer le disque en défaut par le second disque de même type et de même capacité du dessous, et celui du dessous par un nouveau disque ?

ou autre ?

Cordialement,

David

4 Operator

 • 

3.7K  messages

5 septembre 2017 08:00

Bonjour,

Vous pouvez et devez remplacer uniquement le disque défectueux, à chaud (serveur allumé) pour que la carte RAID lance immédiatement la reconstruction sur le nouveau disque.

Il faut laisser le disque fonctionnel en place.
Les données seront accessibles en lecture et en écriture durant cette phase de reconstruction.

Pour plus d'information : http://www.dell.com/support/article/fr/fr/frbsdt1/how10062/comprendre--g%C3%A9rer-et-d%C3%A9panner-les-disques-durs-et-raid-storage-dans-des-serveurs-poweredge?lang=fr

Cordialement,
Stéphane

4 Operator

 • 

3.7K  messages

5 septembre 2017 03:00

Bonjour,

pourriez vous me communiquer en privé le service tag de votre T620?