7 août 2018 05:00

defaillance memoire

Bonjour,

J'ai un problème de defaillance mémoire sur un r720

ST: { { { Balise de service supprimée par le modérateur}}}

Emplacement barrette A7

Type barrette DDR3 de 16384mo synchrone par registre, vitesse 0.63ns

 

Message : Le taux d'erreur monobit est dépassé

Merci de m'indiquer le modèle que je dois acheter

Cordialement

Laurent BLUM

 

 

Moderator

 • 

8.4K  messages

7 août 2018 08:00

lblum,

Je commencerais par échanger le dimm de l'emplacement A7 avec un autre dimm de mémoire sur le serveur. Après cela, effacez le journal du matériel et voyez si l'erreur suit le dimm vers le nouvel emplacement ou reste à l'emplacement précédent.

Alors laisse-moi savoir ce que tu vois.

 

I would start with swapping the dimm from slot A7 with another memory dimm in the server. After doing that then clear the hardware log and see if the error then follows the dimm to the new location, or stays at the previous slot. 

Then let me know what you see. 