m8024 et br1741M-k

Bonjour,

 

Je possède 2 switchs m8024 et non m8024-k dans un châssis m1000

J'ai une erreur qui m'est remonté lorsque j'ajoute une carte BR1741M-k dans mes lames.

Je n'arrive pas à trouver de matrice de compatibilité pour les m8024 (je ne trouve que pour les m8024-k qui sont une version plus récente).

 

Quelqu'un aurait-il cette matrice ?

 

4 Operator

 • 

3.7K  messages

24 octobre 2018 08:00

Bonjour,

Je viens de faire le point avec mon spécialiste réseau.

le M8024 utilise une norme XAUI et le M8024-K la norme KR.
Il existe des limitations entre les normes. Par exemple, une carte KR (BR1741M-k) ne fonctionnera pas de manière optimale avec un M8024 (XAUI).

Pour toute information complémentaire, je vous invite à vous rapprocher de voter ingénieur avant-vente pour valider votre projet d'upgrade.
Vous pouvez également consulter ce document : https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/PowerEdge_M_Series_Blades_IO_Guide.pdf