Lors d'un redémarrage de notre serveur PowerEdge T320, nous avons un message d'erreur d'initialisation iDRAC:

"Warning! iDRAC initialization error. Configuring to boot may yield inexpected power loss due to unknown power inventory and various features lost such as Remote Access, Active Power Management, Therman Management, Inventory, LCD, or System Error Reporting

Management Engine mode : Active

Management Fimware Version : 0002.0001

patch : 0005

Build : 006D

Strike the F1 key to continue, F2 to run the system setup program "

En appuyant sur F1,  Windows Serveur démarre normalement et sans problème. Par contre les ventilateurs du serveur se mettent à tourner à sa vitesse maximal.

Y a t-il une solution pour désactiver la carte IDRAC car elle ne sert plus du tout.?

Sinon qu'elle est la solution pour ce souci, et surtout pour éviter de faire tourner les ventilo à fond?

Merci de votre réponse

Cordialement David MARTIN

0 Compliments
1 RÉPONSE 1
Community Manager
Community Manager

Re: problème carte idrac? C'est la même panne

Bonjour,

je vous invite à effectuer un drain électrique de votre serveur pour réinitialiser la DRAC (débrancher les cordons d'alimentation, appuyer pendant 15 secondes sur le bouton power puis reconnecter les câbles d'alimentation)

Si le problème persiste il faudra faire une mise à jour du firmware de la DRAC.