Commencer une nouvelle conversation

Ce message a plus de 5 ans

Solved!

Aller à la solution

410

27 mars 2017 08:00

Erreur E1233 sur PowerEdge T605

Bonjour,

le LCD du T605 m'a envoyé une fois ce jour l'erreur en objet, un redémarrage et l'erreur a disparu.

L'exécution des diagnostiques relève 4 erreurs IPMI (2900:0221)sur divers voltage sensors.

S'il s'agit d'une anomalie ou de signes avant coureurs d'une panne, comment faire pour y remédier s'il vous plaît.

Cordialement,

1.4K  messages

10 avril 2017 03:00

Bonjour,

 

Nous n’avons toujours pas reçu par mail vos informations personnelles nécessaires au traitement du dossier.

Veuillez vérifier dans votre logiciel de messagerie que notre mail n’a pas été mis dans le spam afin de pouvoir nous répondre.

Si vous n’avez pas reçu notre mail, nous vous remercions de bien vouloir nous l’indiquer en réponse à ce sujet.

Pour toute problématique sur votre serveur, vous pouvez consulter à tout moment notre base de connaissances pour les serveurs PowerEdge

 

Cordialement,

fatima

1.4K  messages

27 mars 2017 09:00

Merci de nous avoir contacté sur le forum dédié aux produits power edge Hors Garantie. Nous vous avons contacté par email afin de recueillir toutes les informations nécessaires.

1.4K  messages

3 avril 2017 03:00

Bonjour,

L'erreur 2900: 0221 IPMI est un retour de l'outil Diagnostics 32Bit. L'erreur n'est pas une erreur matérielle, mais celle que le diagnostic voit dans le journal matériel. La suppression du journal matériel supprimera cette erreur. Les erreurs matérielles sont généralement signalées à partir de 4400.
Je vous invite à faire un clear des logs depuis open manage.

Cdt

Fatima

Aucun événement trouvé !

Top