Commencer une nouvelle conversation

Ce message a plus de 5 ans

Solved!

Aller à la solution

980

25 février 2016 02:00

IDrac6 communication failure

Bonjour,

Suite à une coupure de courant, j'ai deux problème avec un PowerEdge R610.

1) Ecran LCD face avant ne fonctionne plus.

2) Erreur au démarrage à l'initialisation du Remote Access controluer

iDRAC6 Communication Failure.

Au premier démarrage le serveur reboot tout seul après le message " iDRAC6 Communication Failure."

Au second démarrage j'ai le choix de faire F1 pour continuer ou F2 pour le setup. 

Voir la pièce jointe pour les erreurs.

Cordialement

André.K

1 pièce jointe

2  messages

26 février 2016 06:00

Bonjour,

J'ai suivi la procédure ci-jointe. Le problème est toujours présent.

Le démarrage se fait toujours en deux fois.

Au premier démarrage j'ai "iDRAC6 communication Failure."

"Alert ! iDRAC6 not respondind. Rebooting"

Au second démarrage, j'ai toujours "iDRAC6 communication Failure" mais avec le choix de F1 et F2.

Je n'ai pas la possibilité de faire CTRL+E.

Certainement parce-que l'initialisation  de l'iDRAC ne fonctionne pas.

Cordialement.

André

4 Operator

 • 

3.7K  messages

26 février 2016 01:00

Bonjour,

Je vous invite à suivre la procédure ci-dessous en effectuant dans un premier temps un drain électrique du serveur (débrancher les alimentations et rester appuyé sur le bouton power du serveur pendant 20 secondes)

http://www.dell.com/support/article/fr/fr/04/621931

Cordialement,
Stéphane

Aucun événement trouvé !

Top