Message d'erreur Poweredge R310

Bonjour,

Après un diagnostic effectué sur le serveur j'ai le message d'erreur suivant:

Error Code 4400:1146 TEST Buffer

Msg:SAS_1-000_Disk_S/N:62B0A06PFQR7

Data overrun or underrun

C'est un disque HS ?

Parce que aucun voyant orange sur le serveur.

Si quelqu'un peut m'éclairer

Merci

1.4K  messages

1 mars 2016 07:00

bonjour,

le code d'erreur est relatif à un disque dur HS dont le numéro de série est indiqué sur le message d'erreur

pour plus de details par rapport au led disque dur merci de suivre le lien ci dessous :

http://www.dell.com/support/article/fr/fr/frdhs1/SLN292269

cdt

fatima

1.4K  messages

1 mars 2016 08:00

vous pouvez bien le faire mais il faut qu'il aille la même vitesse au cas vous allez l'utiliser dans un raid

2  messages

1 mars 2016 08:00

Ok merci de votre réponse.

Je m'en doutais un peu.

Le problème c'est que je n'ai pas de disque dur 2,5'' SAS de 146 Go pour le remplacer.

Peut-on le remplacer par un disque SAS 3.5'' de 300Go ?