BOnjour,

Je cherche le shéma de la carte mère d'un DELL POweredge R515 afin d'effectuer un reseat de la barette en question.

Ainsi que la procédure de clear des logs erreur suite au reseat de la mémoire.

Bios mis a jour en version 2.4.1 suite a ce message d'erreur.

Merci

 

Balises (2)
0 Compliments
1 SOLUTION APPROUVÉE

Solutions approuvées
Modérateur
Modérateur

Re: Persistent correctable memory error rate DIMM_A2

Accéder à la solution

Bonjour Pierre,

Parfait la mise à jour du Bios est la première étape.

2/ Vous pouvez faire un drainage électrique.

3/ Mettre la barrette mémoire qui se trouve en A2 en B1 = changement de CPU + Channel

je vous fais parvenir la capture écran d'une carte mère avec 2CPU + DIMM d'unserveur R515 Dimms and Processors

Dimms and Processors

4/ rebrancher le câble power et redémarrer le serveur

5/ Nettoyer les logs (iDRAC\Server\Logs\Clear logs)

En espérant avoir pu vous aider. Vous souhaitant une agréable journée.

Bien cordialement,

Coralie Volle
Experte support serveur Dell EMC
0 Compliments
1 RÉPONSE 1
Modérateur
Modérateur

Re: Persistent correctable memory error rate DIMM_A2

Accéder à la solution

Bonjour Pierre,

Parfait la mise à jour du Bios est la première étape.

2/ Vous pouvez faire un drainage électrique.

3/ Mettre la barrette mémoire qui se trouve en A2 en B1 = changement de CPU + Channel

je vous fais parvenir la capture écran d'une carte mère avec 2CPU + DIMM d'unserveur R515 Dimms and Processors

Dimms and Processors

4/ rebrancher le câble power et redémarrer le serveur

5/ Nettoyer les logs (iDRAC\Server\Logs\Clear logs)

En espérant avoir pu vous aider. Vous souhaitant une agréable journée.

Bien cordialement,

Coralie Volle
Experte support serveur Dell EMC
0 Compliments