PowerEdge 1800******Erreur memoire

Bonjour,

Nous avons un message d'erreur avec un serveur power edge que nous n'arrivons pas à résoudre.

Voici les différents message n°1 :

****hardware malfunction

Call your hardware vendor for support

NMI : parity check / Memory Parity ERROR

****The system has  halted****

Voici les différents message n°1 :

multi-bit ECC error interrupt at 2000-2221

type (S)hut off NMI, (R)eboot, other keys to continue.

Est-ce bien la RAm qui pose probleme ?

Cordialement,

Merci par avance.

1.4K  messages

29 septembre 2017 06:00

Bonjour,

Il s'agit bien d'un probléme mémoire , il se pourrait que vous ayez une barrette déféctueuse 
Je vous invite à consulter notre base de connaissance pour détecter la barette mémoire déféctueuse 
cdt,
Sarah, 

1.4K  messages

29 septembre 2017 06:00

Bonjour,

 

Merci de nous avoir contacté sur le forum dédié aux produits power edge Hors Garantie. Nous vous avons contacté par email afin de recueillir toutes les informations nécessaires.

cdt,

Sarah