Bonjour,

Un serveur ne démarre plus sur Windows.

Poweredge R520.

Au démarrage de la machine j'ai un message m'indiquant "There are offline or missing drives preserved cache" etc...

Et en effet j'ai bien un disque dur qui clignote orange.

J'aurai besoin d'un devis pour qu'un technicien vienne me changer le disque et m'assurer que le raid 5 se reconstruit correctement.

Evidemment, c'est urgent mais hors garantie (!)


Dans l'attente de vous lire,

Merci d'avance,

4 Operator

 • 

1.4K  messages

18 octobre 2016 06:00

Bonjour,

Sur la capture PD MGMT envoyée, les deux disques apparaissent avc l'état Foreign, c'est à dire étranger, les disques portent une signature qui est complètement différentes à celle du disque opérationnel. Pour le moment il y aura pas de devis car il y a une forte chance de régler le souci en important la signature depuis le contrôleur Raid.

Vous allez sur l'interface bios du contrôleur raid, vous allez selectionner le contrôleur qui perc h710 depuis le premier onglet VD MGMT puis F2 et vous choisissez import comme illustré sur la capture ci-dessous :

Cdt,

Fatima

4 Operator

 • 

1.4K  messages

10 octobre 2016 06:00

Merci de nous avoir contacté sur le forum dédié aux produits power edge Hors Garantie. Nous vous avons contacté par email afin de recueillir toutes les informations nécessaires.