Ungelöst
Dieser Beitrag ist älter als 5 Jahre
2 Nachrichten
0
2749
Server T610 HDD Zustand "fremd"
Server T610, Openmanage meldet bei einer Festplatte "Zustand fremd". Platte ist Teil eines RAID 5 mit 3 Platten. Die Statusmeldung ist gelb "nicht kritisch". Hier die Meldungen im einzelnen:
ID 0:0:3
Status Nicht kritisch
Name Physische Festplatte 0:0:3
Zustand Fremd
Bus-Protokoll SAS
Datenträger HDD (Festplatte)
Revision ES66
Kapazität 278.88GB
Verwendeter RAID-Speicherplatz 0.00GB (Anm.: Sehe ich das richtig, dass die Platte keine RAID-Daten mehr speichert?)
Verfügbarer RAID-Speicherplatz 278.88GB
Hotspare Nein
Hersteller-ID SEAGATE
Product ID ST3300657SS
Wie kann ich prüfen, ob die HDD defekt ist oder ein anderes Problem vorliegt.
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K Nachrichten
0
October 19th, 2015 06:00
Hey J.Law,
danke für deine Frage, damit ich mir das ganze genauer ansehen kann, benötige ich die Service tag des Systems. Schickst du mir diese bitte per privater Nachricht. Ich melde mich dann wieder bei dir.
VG
Stefan
J.Law
2 Nachrichten
0
October 20th, 2015 03:00
Wie verschicke ich hier eine PN?
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K Nachrichten
0
October 20th, 2015 05:00
Hi,
dazu gehst du auf mein Profil, dort findest du die Option:
VG,
Stefan
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K Nachrichten
0
October 21st, 2015 01:00
Hi,
vielen Dank für die Service-Tag. Da ein PERC 6/I in dem System ist, bitte ich dich darum mir einen RAID-Log zu exportieren. Du kannst die Datei dann an DellHilftPro schicken.
Hier eine Anleitung, wie das RAID Log exportiert wird: PERC log erstellen per Dell Open Manage Server Administrator
VG
Stefan
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K Nachrichten
0
October 21st, 2015 08:00
Hi,
danke für das Log. Hab mal drüber geschaut. Es sieht nach einem Kommunikationsproblem aus. Da das Rebuild jetzt läuft vermute ich, dass der Kommunikations-Fehler durch das Neustecken auch behoben wurde.
Ich empfehle dir aber die Platte im Auge zu behalten.
Ein Tipp noch, wenn das Rebuild fertig ist den Server einmal Abschalten und im ausgeschalteten Zustand die fehlerhafte Platte auf einen anderen Slot des Raids stecken. So kannst du nachverfolgen, ob der Fehler, wenn er erneut auftritt, auf dieser Platte bleibt oder evtl. am Slot, also der Backplane liegt.
Ich habe auch gesehen, dass die Firmware auf den drei Platten unterschiedlich ist. Wobei die "fehlerhafte" die aktuellste Firmware aufweist. Evtl. kannst du dort noch einmal angreifen.
VG
Stefan