R720 IDRAC 初始化失败

Warning! iDRAC initialization error.Continuing to boot may yield unexpecte power loss due to unknown power inventory and various features lost such as remote Access, Active power Management, Thermal Management,Inventory,LCD,or system error reporting 。自检很慢 cpu风扇转速始终最大(声音很大) 按F1进入后出现 SWC0700:iDRAC is not ready.The configuration values cannot be accessed. 再按F1才可以进入系统

1.2K 消息

2018年12月5日 00:00

Hi, 针对iDRAC的SWC0700: iDRAC is not ready报错,可以尝试下面操作:

1,移除电源线 2,按着开关按钮大概30秒不放手,以释放服务器所有残余电量 3,假如以上操作不起作用,可以把idrac固件和BIOS升级一下。

假如还不行的话,考虑是idrac模块的问题。要换的话只能整块主板一起换。